现有几个红外一体摄像机12V集中供电,远的几个摄像机电压只有10V左右,用什么方法可以调高电压?已经不能用220v集中供电到后端变压了
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
TCP 发表于 2010-1-14 13:55:00
      把后端DC12V电源调整为14-15V(调整方法视稳压电源的电路形式而定,分立电路一般是改变取样电路得分压比;定压稳压模块一般在接地端串联3-4只硅二极管)。近端摄像机电压过高可串入降压二极管(1-3个)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
alf 发表于 2010-1-15 11:34:00

    把后端已经把DC12V电源调整为14V了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
alf 发表于 2010-1-15 11:34:00
还有其它办法吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lymc 发表于 2010-1-16 14:18:00
后端高压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
注册码 发表于 2010-1-16 21:13:00
后端电压提高到直流16伏到20伏,这个不难吧?前端用7812
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lyghost 发表于 2010-1-20 23:40:00
调高电压,近端降压管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
东达科技 发表于 2010-1-21 13:04:00
用20V交流供电,前端再加整流稳压也是可行的。