如何用电阻把0-10V电压转换成0-5V电压
如何用电阻把0-10V电压转换成0-5V电压...
[复制链接]
pkac10086
发布于: 2009-12-28 13:24
3756 次浏览
21 位用户参与讨论
电梯直达
<font face="Verdana">如何用电阻把0-10V电压转换成0-5V电压</font>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有21人评论
zdmbj
当前离线
积分
1860
沙发
zdmbj
发表于 2009-12-28 14:38:00
<p>为什么要转换?我做过</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ycwb
当前离线
积分
432
板凳
ycwb
发表于 2009-12-28 16:04:00
<p>好像没有变的必要啊,哪里用啊,好做的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
pkac10086
当前离线
积分
1175
地板
pkac10086
发表于 2009-12-28 19:17:00
<p>我的控制器只接受0-5V的电压,而水阀反馈回来的电压是0-10所以我想变一下。知道怎么做,有经验的就告诉我个好办法吧</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zcz20030221
当前离线
积分
527
5
#
zcz20030221
发表于 2009-12-28 21:07:00
<p>加电阻分压</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
古仁
当前离线
积分
113581
6
#
古仁
发表于 2009-12-28 22:13:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复
支持
反对
使用道具
举报
pkac10086
当前离线
积分
1175
7
#
pkac10086
发表于 2009-12-28 22:55:00
<p>谢谢各位的帮忙,但是我还是不明白。AI点只能接受0-5V电压,但是水阀反馈是0--10V电压。用250欧的电阻分压的方法可以做到吗。我本来想串两个250欧的电阻取其中的一个电阻两端的电压。但是事实上我试了一下不行</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hgr108
当前离线
积分
706
8
#
hgr108
发表于 2009-12-29 09:33:00
<p>这是我的DDC,供你参考。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><br/></p>
[此贴子已经被作者于2009-12-29 9:33:32编辑过]
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
回复
支持
反对
使用道具
举报
smile402
当前离线
积分
563
9
#
smile402
发表于 2009-12-29 11:12:00
学习。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
exp123s
当前离线
积分
1162
10
#
exp123s
发表于 2009-12-29 15:33:00
<p>按这个图接就可以了<img src="C:\Documents and="and" Settings\Administrator\桌面\1.jpg"/></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
exp123s
当前离线
积分
1162
11
#
exp123s
发表于 2009-12-29 15:34:00
按这个图接就可以了<br/>
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
回复
支持
反对
使用道具
举报
binsect
当前离线
积分
311
12
#
binsect
发表于 2009-12-30 15:40:00
这个问题我们也曾经遇到过,用250欧分压不行,阻值太小了,最后是用了两个10K的分压成功
回复
支持
反对
使用道具
举报
游子110
当前离线
积分
562
13
#
游子110
发表于 2009-12-30 16:08:00
<p>学习一下一啊</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
autoyangwang
当前离线
积分
954
14
#
autoyangwang
发表于 2009-12-31 09:32:00
学习,学习。
回复
支持
反对
使用道具
举报
videx506038053
当前离线
积分
167
15
#
videx506038053
发表于 2009-12-31 11:05:00
学习学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
kerrylid
当前离线
积分
651
16
#
kerrylid
发表于 2009-12-31 11:08:00
学习了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
onkel
当前离线
积分
841
17
#
onkel
发表于 2009-12-31 13:46:00
问一下你的 DDC的输入电阻是多少的 ,输入太小的 就要加 大电阻串起来 ,免得影响 上级AO的输出 <br/>
回复
支持
反对
使用道具
举报
马权033
当前离线
积分
516
18
#
马权033
发表于 2009-12-31 22:21:00
<p>不明白,</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
sohusina
当前离线
积分
360
19
#
sohusina
发表于 2010-1-2 19:54:00
市场上有专业的信号转换模块。
回复
支持
反对
使用道具
举报
frankass
当前离线
积分
480
20
#
frankass
发表于 2010-1-3 15:21:00
简单,看看自己设备的阻值,串一个等值的电阻就OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城