我在物业公司现在接管的一栋大厦要进行消防联动测试,请问在全部打成自动的情况下怎样开始测试?是不是向烟感喷烟,烟感报警后这个防火分区的相应设备都应该跟着动作呀?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
维尼熊 发表于 2009-9-5 08:00:00

我看你最好还是要了解一下关于消防联动调试系统性的内容、步骤、要达到的检查目的。还有你所在系统工程的相关所有水、电、风、控制配套内容。

你可以借鉴一下消防单位来进行消防验收时消防联动调试的方案来进行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cmr2009 发表于 2009-12-23 15:48:00
首先是主机打成自动,烟感直接用点烟吹进去就可以了,温感可以用电吹风或用烟点在中间的感应器上,红外探测器拿个木板挡住。只要报警主机的联动关系是对的,那么报警后,主机收到报警信号然后联动到控制模块或多线盘以启动对应的设备,如声光报警器等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tatot 发表于 2009-12-23 22:12:00

你可以看看设备说明书、消防验收时的调试方案文件,上面有较详尽的指导意见的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yxwbuaa 发表于 2009-12-24 20:58:00

一般 工程的联动关系有很多,只要满足输入条件联动即可启动,这样可以一条一条的测试。但对于非常危险的灭火装置要小心。有的控制器有测试模式,即使联动启动也是测试启动,而不是真正启动,这项功能只是验证控制器的工作是否正常,但不能验证现场的接线是否正确。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xinyun886 发表于 2009-12-29 21:14:00

不知道你的消防主机什么品牌什么型号?如果是海湾的可以这样设定:

1、可以查看相应区或烟感编码是多少,直接设键值应动。

2、查看联动公式看启动的相应模块。

3、详情请QQ:61603934。