iscommando
积分
帖子
主题
2公里的光纤,四对一路+一路反光端机,四个红外恒速球,前端供电,工控主机,945GM主板,软压卡,485-232码转,现图象都已经清晰,就是无法控制球的旋转,变焦和聚焦都不行,除了能调整色彩,其他控制全部无法实现,控制线四个收端也都换过,均无法控制。
信号损耗已排除,因为最近的一个点也无法进行传输,地址和协议以及波特率也排除,从2400换到9600依然无法控制,485-232在家里测试的时候是正常的,请问各路高人,象这种情况大概是什么原因造成的?
在线等高人指教。
使用道具 举报
485控制线接口对吗?
摄像机在监控室是过吗?
不知道啥原因 没遇到过这情况
你用的是DVR软件控制吗?
如是的,那DVR软件上面应该有云台地址码,协议和波特率的选择吧,你要选择和你球现一样的
总体来说,应该是光端机的反向数据控制的问题,如果你的数据为485-232的码转,那么光端机应该配套的用485-232的,但是一路反向数据的光端机不存在两种数据互相兼容的问题。
不知道楼主现在问题是否已经解决?
先检查RS485接线方线..A/B是否接(前端与后端),然后控制,看光端机指示灯是否闪动,球机拿到后端直接接到工控机是否可以控制,这些检查完了,基本可以查出问题所在..
应该是光端机的反向数据控制的问题 我也碰到过的
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页