我在莱州黄金海岸电梯间监控干扰的排除:我朋友在莱州做小区弱电安防工程,因为干扰一直交不了工,后加装抗干扰器,半年后抗干扰器失效,工程款项50%没有结回。干扰现象:9个楼座电梯启动,干扰出现,厉害的淹没图像。故障判断:电梯间电源污染,电梯设备兼容性不好。故障排查:1、准备12v电平一个 2、100米视频线 排查步骤:选干扰最厉害的楼座把摄像机供电切断,换上电平,结果只去掉10%左右的干扰。查看他的线路走向,电梯间里监控专用线缆和电梯专用线缆绑定,把电梯间里的线断开,接上另外点来的100米视频线缆,和电梯专用线缆分开一米左右,在启动电梯,结果90%干扰取出成功。 再回到监控室查看那10%干扰发现,整个电视墙都有那种干扰,因为主控室就在其中的9号楼里,判断电梯电源污染了整个楼座的电源导致,后加装带电源净化的ups解决,干扰排除。 |