公司里有个项目,一到晚上就开始跳闸,白天从来不跳。前端都是220V接12V电源,用的都是红外摄像机。前端和后端机房没有做接地跟防雷。
供电箱里有四路电源,各路都接漏电保护器,总开关一到晚上六点半左右就跳闸,送上去一晚上就正常了。第二天还是一样!头疼中,请高手分析一下到底是哪儿出了问题。用摇表如何去测每个电路
使用道具 举报
说的不全面
应该是接地的问题 ,静电造成的,或者换个空气开关试试。
不带露保的空气开关 试一试