千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]请教各位千家高手,这样如何联动报警呢?...

[复制链接]
kingdong 发布于: 2009-12-17 16:53 2554 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

       小弟现在有个工程要做,周界有六对红外对射,视频监控采用的是硬盘录像机.现在要把周界报警和视频监控的硬盘录像机联动起来.如何联动?

  请教各位千家高手了!

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
深圳小小姚 发表于 2009-12-17 17:10:00

红外对射是开关电源,你的DVR也应该有报警输入和报警出的接口,你要把红外对射接进去,调通,然后在软件里面要把布防开启来就可以了。

具体的你要根据你DVR报警这块的说明书去操作

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kingdong 发表于 2009-12-17 17:33:00
若采用的是总线制,加地址模块,从一根总线上过来的信号,DVR如何识别每对对射送来的信号?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zwjss521 发表于 2009-12-17 17:47:00

晕,你都给出答案了啊!加了地址模块

这和DVR控制两个以上的云台或者云台是一样的道理啊!只不过是反过来的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
flame311 发表于 2009-12-18 10:37:00
以下是引用深圳小小姚在2009-12-17 17:10:00的发言:

红外对射是开关电源,你的DVR也应该有报警输入和报警出的接口,你要把红外对射接进去,调通,然后在软件里面要把布防开启来就可以了。

具体的你要根据你DVR报警这块的说明书去操作

大体是这个意思,详细接线要与报警厂家沟通设备的问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
深圳小小姚 发表于 2009-12-18 11:53:00
以下是引用kingdong在2009-12-17 17:33:00的发言:
若采用的是总线制,加地址模块,从一根总线上过来的信号,DVR如何识别每对对射送来的信号?

不用这么麻烦,你把单个的报警信号接到DVR的报警接口上,报警器如出发了就会有开关电源信号到DVR上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bettermen1 发表于 2009-12-18 13:28:00

路过学习学习!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yantingling949 发表于 2009-12-18 14:16:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xmbmw 发表于 2009-12-18 17:10:00
学习    正好近期有个工程需要这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
kingdong 发表于 2009-12-19 08:26:00
如此说来,就不用总线制了么?用的是每对对射一路信号国来了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
longklwy 发表于 2009-12-19 13:21:00
总线信号 是行不通的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
YAAFKJ 发表于 2009-12-19 20:12:00

8路带报警输入的DVR+总线报警主机+总线模块带联动输出+8路继电器输出模块

布防---周界报警触发---主机发出报警声---同时打开总线模块带联动输出的继电器开关控制警号、灯光---同时打开8路继电器输出模块控制DVR报警输入(I/O)接口---DVR全屏弹出报警通道画面(有高速球设置好预置位)----撤防 --- 收工拿钱走人

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hongyan6683 发表于 2009-12-20 10:28:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
fire42000 发表于 2009-12-21 09:43:00
以下是引用YAAFKJ在2009-12-19 20:12:00的发言:

8路带报警输入的DVR+总线报警主机+总线模块带联动输出+8路继电器输出模块

布防---周界报警触发---主机发出报警声---同时打开总线模块带联动输出的继电器开关控制警号、灯光---同时打开8路继电器输出模块控制DVR报警输入(I/O)接口---DVR全屏弹出报警通道画面(有高速球设置好预置位)----撤防 --- 收工拿钱走人

顶啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆