<p>故障反馈、运行状态反馈、手自动控制 暖通方要提供给我们BA的反馈点都是干触点,,设备的启停点一般是其接触器的控制线圈,可以是干触点,由DDC箱子提供控制线圈的驱动电压,使接触器接通而启动设备;也可以在接触器的控制线圈上加了驱动电压的一极,引入DDC箱,由DDC箱子的隔离继电器的触点控制另一极的导通.你说的溴化锂机组所提供我的起停控制点也是24V的有源点,你DDC箱提供干触点就可以了.</p>
<p> 对贵重设备点不放心,可以书面通过业主或总包上,问设备厂家各点位的属性.</p> |