[求助]请教AHU和水系统机组起停控制点的问题。请进...

[复制链接]
kylezhaoyu 发布于: 2009-12-15 18:46 1696 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>小弟刚开始接触BA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>现在碰到这样一个情况。目前使用XL800这套系统。要对AHU进行起停远程控制。 AHU控制箱内起停点已经留好了。但是我用万用表量了下上面并不是无缘干触点,上面有60-70V的电压。我自己DDC箱子里面供到AHU控制箱内也提供24V的信号电压。如果2边都有电压会不会把我自己DDC箱子内的220V/24V变压器烧掉?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有溴化锂机组所提供给我的起停控制点也是24V的有缘点,我现在都不干往上接啊。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有故障反馈、运行状态反馈、手自动控制&nbsp; 暖通方要提供给我们BA的反馈点都应该是无缘干触点吗?如果不是应该是提供什么点位?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不是很懂所以问的有点死板。希望有经验的前辈们帮忙回答下谢谢。</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kylezhaoyu 发表于 2009-12-16 19:10:00
请高人指点。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
exp123s 发表于 2009-12-17 13:47:00
<p>故障反馈、运行状态反馈、手自动控制&nbsp; 暖通方要提供给我们BA的反馈点都是干触点,,设备的启停点一般是其接触器的控制线圈,可以是干触点,由DDC箱子提供控制线圈的驱动电压,使接触器接通而启动设备;也可以在接触器的控制线圈上加了驱动电压的一极,引入DDC箱,由DDC箱子的隔离继电器的触点控制另一极的导通.你说的溴化锂机组所提供我的起停控制点也是24V的有源点,你DDC箱提供干触点就可以了.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对贵重设备点不放心,可以书面通过业主或总包上,问设备厂家各点位的属性.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kylezhaoyu 发表于 2009-12-17 19:14:00
<p>理解了。谢谢帮忙。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
renyt 发表于 2009-12-20 14:00:00
一般都是输出后再通过继电器控制吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
playmusicboy 发表于 2009-12-22 23:03:00
你以为电路板上的继电器不要钱啊.不用干接点,板子可以省不少钱.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
caiht1986 发表于 2009-12-24 10:42:00
一般来说,DDC上的所有端子,除了电源部分,其他端子调试时用电笔测不到电的,有电的话就危险了,可能会烧DDC。多用几个中继,反正中继又花不了多少钱。