马上有一个机房要施工,我应该属于机房管理者,对于强电和弱电铺设的问题一直感觉很困惑:按道理说用桥架好处很多,但在使用过程中发现桥架问题多多,所以让我产生了用镀锌管来完成布线的想法: 比如用桥架施工的后期管理问题,机房建成几年内还会有各种项目需求增加线缆,但由于各项目经理管理水平和责任心不一可能造成动力桥架布弱电线路,造成安全隐患,哪怕只有一次没有被发现对整个系统产生的影响都是很严重的; 别外桥架施工质量难以管理,主要原因成本太高公司尽可能降低成本而与最终客户进行斗争.如某个桥架里的线缆与机柜相连处理问题,有时候在招标文件里写得不是很清楚,中标的实施公司尽可能节省成本.该做接头的地方不做接头,该做接地不做接地,达不到预期的效果,甚至有些隐患,因为机房的项目把重点放在其它方面,所谓专家验收他们也看不出什么问题; 我觉得用镀锌管可能更直接一点,一次施工要求全部穿管,完全密封,合理接地需求清晰单一,而且成本低,施工难度低公司也愿意接受, 但与桥架相比布管的主要问题是检修不方便和扩展性问题,但我认为这都不是问题: 1 检修:如果严格按规范施工,公司技术人员水平过硬,机房初期的问题很少,实际线路问题主要是线路老化和负载过大,短路烧毁线路等,还有就是上面提到的后期管理问题,而且从实践中如果线路真有问题,一般都必须短时间内要修复,通过实践我们发现分析问题时间比全部重布线的时间长多了(因为检测必须要等到停机后才可以,而且有些问题是是有是无很难确诊),一般的结局是花一个晚上时间把有问题线全部重新布问题就得到解决. 2 扩展:有新的线路就另行布管,管理和设计都比较简单,出现问题也容易排查,责任明确,不可能静电地板下面不够你布的情况,关键你要在前期就规划好路线, 不知道自己的观点是否符合规范,是否有什么缺陷,请各位达人指点
[此贴子已经被作者于2008-3-3 12:32:55编辑过]
|