    光纤485传输 使DS-7426来转换信号 、刚装好是没问题的 就是等会儿就会全都报警的情况,或者说是接收不了一路报警。报警键盘显示是总线的问题,可检查了总线是没问题的。

              请各路英雄  拔刀相助!!!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ku281421001 发表于 2008-4-18 09:13:00

全都报警:1、主机有问题

     2、总线接错

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhangchi115 发表于 2008-4-18 10:37:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
QQ329631169 发表于 2008-4-23 14:01:00

全都报警:1、主机有问题

     2、总线接错

     不会吧  两个工程了 都是同样的问题  有可能是光端机的问题吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
游魂 发表于 2008-4-23 16:00:00
建议你先不突通过光缆,直接将主机与总线相连,看看是否正常,就能基本定位故障的出处了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
QQ329631169 发表于 2008-5-5 15:10:00

谢谢各位 !

    问题以解决 使DS-7426 前端与终端一对一的传输就没问题了。