真水无色 发布于: 2009-3-5 21:54 2344 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位老大我遇到了一个难题,用的是弗曼科斯设备,联网的用的是2440,解码器是2424,整栋楼在对讲时都有电流的嗡嗡声,就是按主机呼室内,一共有24户用户,每家都有嗡嗡声,请教一下这是怎么回事,该怎么解决掉,谢谢!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
smaxnod 发表于 2009-3-5 22:44:00
<p>你说的电流声音按照我以前修里估计有以下几点:</p>
<p>1.&nbsp; 2440哪里2,6线没有接触好</p>
<p>2.&nbsp; 接地地线和真的地量下是否有电压</p>
<p>3.&nbsp; 是否和报警线或者电信基站在边上,如果有的话,那只有加FERMAX的去杂波设备</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>有什么问题请多多指教&nbsp; QQ 370391706</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
真水无色 发表于 2009-3-6 08:21:00
<p>谢谢,我试试看.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
卞友贵 发表于 2009-12-25 20:36:00
&nbsp;&nbsp; 换个电源看看,我估计是电源渝波电容有问题。