<div class="quote"><b>以下是引用<i>liuyunpeng</i>在2009-10-10 17:36:010的发言:</b><br/>
<p>BACNet可能各个厂家的无法兼容,但Lonworks应该是可以的。</p></div>
<p>BACnet之间,LonWorks之间,以及bacnet与lon兼容互操作,没有问题,但是必须符合一定的规范,如bacnet pics对象文件,lon SNVT等是实现互操作的基础。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>因为lon技术确实很优秀,在开放集成方面,一些大的传统厂商担心其系统,因为采用lon,将被集成商或者业主通过第三方的lon多厂商产品取代,失去垄断地位!</p>
<p> </p>
<p>bacnet在设备层互操作性方面,存在一些问题,也不如lon实现多厂商来的简单和容易; 一些推bacnet系统的厂家,系统还是封闭的,如江森~,Honeywell</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2009-10-10 18:46:59编辑过]
|