[求助] 单位要做一个机房...

[复制链接]
jiangfl007 发布于: 2009-9-17 17:33 1273 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们新搬了办公室,按领导要求计划做一个机房,面积60平方左右,空调、UPS、消防、监控等方面尽量按标准化设计,敬请各位前辈给给点指导,先谢了!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
terrytian163 发表于 2009-9-18 13:12:00
机房的设计有规范要求,尽量按照规范要求的指标来做,空调、UPS、消防等都比较专业,建议找专业的公司咨询下~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
blueboyok 发表于 2009-9-21 10:46:00

空调制冷量在20kw左右

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tyjlhh 发表于 2009-10-11 21:08:00
需要做防静电的地板,地线必须按要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tsjy2009 发表于 2009-10-11 21:18:00

除了面积以外,要知道安装哪些网络设备,计算出耗电量,确定供电电源容量和UPS容量、空调制冷量等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhaohq1003 发表于 2009-11-4 09:50:00
 

机房工程设计的主要内容,其主要有:

(1)装饰工程,主要包括天花吊顶的拆除及新建工程、墙面工程、地面工程等以及其相应的隐蔽工程等。

(2)电气工程,主要包括供配电系统工程、照明工程、接地工程等以及其相应的隐蔽工程。

(3)防雷工程,主要包括机房区域的防雷工程。

(4)机房UPS设备工程,主要包括UPS电源输入输出配备等工程。

(5)空调及通风工程,主要包括机房区域的VRV空调和辅,以及机房区域的新风排风系统工程。

(6)机房环境监控工程,主要包括机房区域的温度、湿度、供配电、门禁、视频、空调、漏水等环境监控工程和小型机、服务器及网络安全设备的集中控制工程。

(7)机房内网络布线工程,主要包括机房内的综合布线工程。

(8)气体消防工程,主要包括机房区域的气体消防工程。

(9)门禁工程,主要包括进入主机房区域的门禁工程。

(10)电视监控工程,主要包括进入主机房内的人员及操作等监控工程。

回复 支持 反对