jimbao
积分
帖子
主题
该工程一共172个摄像头,分为了地面、地下室、主楼及电梯里,刚安装调试好,发现除了地面有干扰外,其它图象都无干扰,就在大前天下午的时候,突然间没有干扰了,昨天又有了干扰,室外视频线没有一个接头。请哪位大师帮我想想办法,有什么好的建议请告诉我,谢谢!我的电话是15195992573
摄像机用的是诺尔升,大华硬盘录像机,AC220V电源直接是从监控机房送至现场,在摄像机立杆下,加DC12V电源,光纤传输。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
用监视器或工程宝,查看有干扰的光发射机每路输入信号的图像有没有干扰?
如果是多路光端机?注意这几路小系统多点接地问题。
接地怎么做?
叫甲方关掉路灯试下,可能是路灯的整流器干扰。
你是用网线传的吧
当然不是了
帮顶 等答案
多路光端机,注意这几路小系统多点接地问题。
摄像机不要接大地,光发射机机壳接地。
特别要注意“立杆上的摄像机”,要和大地绝缘,立杆上不能装避雷针;
应该介绍你的系统结构和连接关系,现在只能像猜谜和算命一样,无边无际的说,很难说到点子上。
用个小监视器查看图像,在以下几个点检查:摄像机输出点、光端发射机输入点、光端接收机输出点,先搞清楚在哪一段干扰的。然后再分析干扰源。
好的,谢谢你,明天我在试试
先用工程宝在现场看看有没干扰,如有就查电源,如没有就是线路的干扰,要做好接地。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页