[求助]备用水泵需不需要直接控制...

[复制链接]
wangr317 发布于: 2009-3-25 16:53 1500 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人在监理一大厦消防,有15台多线联动控制设备,但多线控制线路为13组,深入研究图纸后,发现备用消防喷淋稳压泵没有直接控制,请教各位到底需不需要直接控制,还是在控制柜中做切换控制?
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
DXJ1979 发表于 2009-3-25 17:04:00
稳压泵是不需要消防控制中心直接起泵的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhangwei7820 发表于 2009-3-28 15:21:00
消防喷淋稳压泵不需要消防中心控制,电接点压力表控制起停
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yonghong 发表于 2009-3-29 23:43:00
应该不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
诽我者师 发表于 2009-8-25 12:40:00
控制柜里面有自动切换装置,所以不用考虑这一项,你可以看一看消防泵控制柜里面的二次原理图等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yinhuixiayan200 发表于 2009-9-5 19:21:00
控制柜里面有自动切换装置,所以不用考虑这一项,你可以看一看消防泵控制柜里面的二次原理图等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yinhuixiayan200 发表于 2009-9-5 19:23:00

不用考虑,主泵故障会内部电路内切换备用泵,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xhy131 发表于 2009-10-22 14:40:00
   现在还有好多的工程是比较早点的 他们的泵是单独的没有自动转换的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
beaneyes 发表于 2009-10-30 15:17:00
稳压泵不用是电接点压力表控制的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cmr2009 发表于 2009-12-24 10:05:00

备用消防和喷淋泵一般是不需要多线启动,当主泵故障时会自动切换到备用水泵,但也有一些项目组要求我们厂家也开备用水泵的多线点。至于稳压泵是不用多线控制,只要装个监视模块。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liu3384 发表于 2010-2-20 17:42:00
不需要 自动转换的应该
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hdwy2046 发表于 2010-3-7 14:29:00
不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
szlwm 发表于 2010-3-13 23:36:00
稳压泵是靠压力开关起停的
回复 支持 反对

使用道具 举报