3.3电子系统接地电阻 在接地线不作为信号的通路时(目前几乎极少用大地作为信号回路的设备),地面上的电子系统有的“地”是悬浮的,但易受干扰;航天器的电子系统不可能接大地,但信号系统的防干扰措施十分完善,代价高;地面电子系统的“地”基本都与大地相接,主要是防止外界电磁干扰和消除静电危害,取得更加稳定的信号参考点。 电子系统防止干扰的接地电阻计算公式极为少见。防静电的接地电阻可以几百欧以上;空间干扰信号恒压源分量不受接地电阻影响;其恒流源分量数值极小,其中低频率分量在接地电阻控制在一定数值内时不会超过电子电路误动作阈值(笔者曾有过论述),高频分量的影响与接地电阻关系不大,因为接地系统的感抗远远大于电阻。例如在1MH###Z下3m长的25mm铜导体电阻为0.05Ω,感抗为26Ω:在100MH###Z下电阻为0.5Ω,感抗为26kΩ。盲目降低接地电阻代价高而无意义。 3.4防雷接地电阻 防雷接地目的是使雷电流顺利入地。为了减小地面电压,特别是采用A型接地装置时接地电阻在可能条件下不宜大于10Ω(1EC62305-3)。从等电位角度说,接地装置的形状和尺寸更为重要,特别是对于安装有电子系统或高火险建筑物以及在裸露坚硬岩石地区,最好采用B型接地装置。 3.5共用接地系统的接地电阻 3.5.1共用接地系统接地电阻值取各类接地设备接地要求的最小值 设备接地有工作接地(系统接地)和电源接地故障保护两种。在安装高频电子设备的建筑物,后者接地电阻要求最小,应以电源接地故障保护为主,并且已经有公式计算。 3.5.2共用接地系统接地电阻的误区 某些标准规定共用接地的接地电阻要小于单独接地的电阻值,没有道理。一是不了解接地系统“三——二——一”的发展过程。当年三个地时,设计人员将电子设备制造商管不着的防雷和电源接地合二为一,后来向电子设备制造商妥协,将共用接地装置接地电阻降低为1Ω,才实现了三合一:其二是某些标准相互“克隆”。当年提出1Ω的制造商早不再提1Ω了,但我国的标准没有及时修订,后面的标准照抄,如GB50116-98、GB50038-2005等。应当走出共用接地电阻1Ω的误区。 |