小弟在一住宅小区做安防系统维护,最近发现监控系统的几个点有问题,黑了。首先把布线方式简单交代一下:摄像机——双绞线传输器——(监控室)双绞线传输器——视频分配器——矩阵和硬盘录像机。
找到出问题的那路,在双绞线传输器端将双绞线拆下,再接上,问题解决,有图像了。但是时间不长又出现问题,如此反反复复,人都晕了~
摄像机供电为变压器220V转12V,电压正常,万用表打视频线通断也正常,真是没辄了。
是不是还是视频线路问题啊,距离比较长,中间有不少接头,时间久了有氧化,所致~~~
请各位兄弟姐妹指点指点,感激不尽! |