机房强电的总容量配置与机房的总面积存在某个经验公式吗?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
维尼熊 发表于 2009-9-5 10:34:00

机房强电的总容量配置与机房的总面积关系不大!与建筑物智能化设计标准等级有关系!

 

甲级标准

供电容量:应能适应将来用电设备的增加,用电量增大的需要,变电所设计时应为将来的扩容而预留足够的空间。

 

乙级标准

供电容量:变电所设计时应能适应将来扩容的可能性预留一定的空间。

 

丙级标准

供电容量:变电所设计时应按放大一级变压器尺寸预留空间。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wang80feng 发表于 2009-9-7 10:17:00
没什么关系,主要看设备情况及以后阔容
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tsjy2009 发表于 2009-10-11 21:40:00

跟面积没关系,根据机房设备用电量计算,并考虑未来几年扩容的需要。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sankyo 发表于 2009-10-14 21:10:00
跟面积无关吧  根设备有关了