有两个工程的周界报警系统:一个用的是VISTA120,另一个用的是DS7400。系统开通交付已经2年了,现甲方提出一个新问题要求解决,具体情况如下:
原设计为报警主机和控制键盘都在控制中心,因控制中心只有一人值班,所以每次报警后,都要对讲通知物业办公室,再去现场察看,时间较长,现为了解决这个问题,对方提出在物业处增加一个报警显示模块,要求报警后,控制中心能报警的同时,物业办公室也能显示相应防区的报警信号。因工程已经完工多年,且控制中心离物业较远,物业建议采用无线传输方式,不知VISTA12O和迪信有没有这个功能。(不知拉线再接一个分控键盘可否?距离有600米左右,估计不可行)。
请大侠们给点意见,谢谢!
如有相关资料发本人QQ邮箱,不胜感激!
52726485@qq.com
使用道具 举报
如果有网络的话可以增加一个tcp/IP模块
再就是用对讲机了。。。
无线的话防区问题不好弄
用无线确实可以,但距离较远建议不踩用
如果有网络(局域网)或者电话就方便了,利用现成的,不用布线。再不行装个功率大一些的喇叭,喇叭一响都听得到
谢谢楼上的朋友,方案基本上定下了!其实,我跟业主解释过了,报警后值班室用无线对讲机喊一下,告诉巡逻人员哪个防区或哪个地方报警不就可以了吗?他们非要这么麻烦!
现在定下的方案为:
VISTA120 加一个分控键盘,穿一个四芯线就可以了!
DS7400放一根2芯线,在分控点加装电脑和7000-5软件就可以实现了!
不过都要重新布线,麻烦!
5楼的好办法