千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

DS7400XI主机问题,...

[复制链接]
爱你随风飘 发布于: 2009-8-13 23:26 1084 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
博世DS7400XI主机+DS7457I,总线长1300左右,主机上电后半个小时之内是防区显示正常的,测bus输出电压达到8.5伏左右了,半小时之后所有的防区显示都是异常了,测bus输出电压达到12.5伏左右了,请问下是什么问题,谢谢
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2009-8-14 09:41:00
重点检查一下系统电源的稳定性( 含探测器的供电系统)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
缥缈 发表于 2009-8-14 15:18:00

应该是地址码有重码了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-8-14 16:40:00

首先,应确保总线线材为为非屏蔽非双绞护套线(主干线一般采用RVV2*1.5mm);然后检查模块地址有无重复。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱你随风飘 发表于 2009-8-14 19:17:00

总线是RVV2*1.5mm的,地址模块也全检查过了,没有重码,对地也没有短路,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
MTS110.COM 发表于 2009-8-14 20:23:00
如果有重码,怎么可能保证半小时的正常呢。。回答问题都不看清楚关键词。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
爱你随风飘 发表于 2009-8-14 20:54:00

朋友那你能帮我判断一下是什么问题呢。谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
MTS110.COM 发表于 2009-8-14 21:29:00
首先要找出系统出问题的规律性。这样才好做相应的排查。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
小小游侠 发表于 2009-8-15 11:09:00
是总线太长了嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小小游侠 发表于 2009-8-15 11:10:00
我感觉应该从线路排查,总线短路会出现这样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
爱你随风飘 发表于 2009-8-16 18:19:00

这才是个问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
曾驿镔 发表于 2009-8-16 19:54:00

继续留意

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
曾驿镔 发表于 2009-8-16 19:56:00
重点检查一下系统电源的稳定性,含探测器的供电系统,以及线路是否有焊接不良等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xjg2008 发表于 2009-9-1 15:23:00
估计是有重码  这个问题我也碰到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
sherry2590 发表于 2009-9-2 11:10:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jiangyun520 发表于 2009-9-2 13:47:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xiaowj83 发表于 2009-9-4 19:44:00
想请问一下 7400bus正常的电压是多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆