双绞线用来作为接摄像机和主机的传输线,这个搞干扰性能太差了吧?
[此贴子已经被作者于2009-6-3 13:22:36编辑过]
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有19人评论
zkss
当前离线
积分
456
沙发
zkss
发表于 2009-6-8 15:11:00
<p>有专用的双绞线传输器,配上好一点的网线。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
agan2291
当前离线
积分
996
板凳
agan2291
发表于 2009-6-9 14:17:00
效果不错!还可以省线
回复
支持
反对
使用道具
举报
superdgl
当前离线
积分
634
地板
superdgl
发表于 2009-6-9 14:46:00
没有尝试过,不是很清楚学习中
回复
支持
反对
使用道具
举报
lizhi77490
当前离线
积分
474
5
#
lizhi77490
发表于 2009-6-9 14:56:00
我搞了个,不知道传输远了会不会影响大呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
footballmail
当前离线
积分
1639
6
#
footballmail
发表于 2009-6-9 16:25:00
<p>能传1000多米效果还可以。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wnimbus
当前离线
积分
482
7
#
wnimbus
发表于 2009-6-10 09:20:00
<p>谢谢,感谢你无私的分享</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
reborn2000
当前离线
积分
1098
8
#
reborn2000
发表于 2009-6-10 09:54:00
这个没试过哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
zzyalian
当前离线
积分
845
9
#
zzyalian
发表于 2009-6-25 18:24:00
<p>顶 支持 大家多努力</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
linuxbag
当前离线
积分
2991
10
#
linuxbag
发表于 2009-7-7 15:38:00
距离长 抗干扰性还好
回复
支持
反对
使用道具
举报
basket91
当前离线
积分
460
11
#
basket91
发表于 2009-7-7 16:27:00
肯定啊,屏蔽效果那么差
回复
支持
反对
使用道具
举报
caiwenbo
当前离线
积分
466
12
#
caiwenbo
发表于 2009-7-16 10:10:00
应该还行吧,不然怎么会有人做双绞线的视频传输呢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
tommy4g
当前离线
积分
640
13
#
tommy4g
发表于 2009-7-16 11:13:00
我做过一个工厂的,大部分点位是300多米,远点的800-900米,选用网线的时候正宗的COMMSCOPE也不一定好,后来用国产的一家按单定产的某品牌的网线测出来效果还不错,但工程竣工后发现:1、造价不一定比用视频线便宜,极端情况下反而贵(由于网线线径细以及考虑余量,一般4对双绞线肯定要预留一对)2、由于双绞线传输器的使用,增加了故障点,而且传输器质量参差不齐,工程完成时看不出,时间长了质量问题接踵而至;3、由于基本上用于长距离的室外传输,所以需选用室外带铠装的双绞线型号,又增加了成本,这时还要充分考虑防雷问题,而防雷设计是非常难以准确把握的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
xyhjq
当前离线
积分
972
14
#
xyhjq
发表于 2009-7-16 14:59:00
<p>下次还是用视频吧</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
阿卡特
当前离线
积分
660
15
#
阿卡特
发表于 2009-7-16 15:43:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>tommy4g</i>在2009-7-16 11:13:00的发言:</b><br/>我做过一个工厂的,大部分点位是300多米,远点的800-900米,选用网线的时候正宗的COMMSCOPE也不一定好,后来用国产的一家按单定产的某品牌的网线测出来效果还不错,但工程竣工后发现:1、造价不一定比用视频线便宜,极端情况下反而贵(由于网线线径细以及考虑余量,一般4对双绞线肯定要预留一对)2、由于双绞线传输器的使用,增加了故障点,而且传输器质量参差不齐,工程完成时看不出,时间长了质量问题接踵而至;3、由于基本上用于长距离的室外传输,所以需选用室外带铠装的双绞线型号,又增加了成本,这时还要充分考虑防雷问题,而防雷设计是非常难以准确把握的。 </div>
<p> </p>
<p>你的点这么远,只能是选择用双绞线传输或光纤传输,难道你还用75-5来传输吗!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hebine
当前离线
积分
325
16
#
hebine
发表于 2009-7-16 23:53:00
不明白
回复
支持
反对
使用道具
举报
shenchonshan
当前离线
积分
569
17
#
shenchonshan
发表于 2009-7-17 11:43:00
<p>远就用光来传</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
jlccsongwei
当前离线
积分
944
18
#
jlccsongwei
发表于 2009-7-17 15:58:00
<p>有视频线为什么要用双绞线??视频线的最大传输距离是多少啊 ?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xy999
当前离线
积分
351
19
#
xy999
发表于 2009-7-18 08:54:00
学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城