机房配电要注意哪些问题?...

[复制链接]
三门 发布于: 2006-7-17 15:03 1933 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
接了一机房装修的工程,但配电不是很清楚,哪位大虾能指点!
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Saaam 发表于 2006-7-19 20:57:00
机房配电要看你所涉及的面有多少?空调、照明、检修插座、UPS供电回路、UPS输出回路等等,你具体牵涉哪些部分?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jqluck 发表于 2006-7-21 17:21:00
尤其是UPS的中性点需要特别注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xychao 发表于 2006-7-25 12:54:00

更重要是是线径大小的选择,空开大小的选择,布线分布是否合理,切记不可交叉布线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
BEYONDXU 发表于 2009-3-5 13:10:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
亚金 发表于 2009-3-5 17:34:00

配套(设备,线径,空开大小)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gonda 发表于 2009-3-6 09:41:00
请问有没有以上的资料,麻烦各位给个连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ameray 发表于 2009-3-25 14:04:00

欢迎交流,可是跟帖的不多呀

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ca231 发表于 2009-8-10 16:28:00
详细一点才好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tigeryan 发表于 2009-8-17 11:26:00

建议将配电系统分成内大块,先从了解全局开始。

比如先了配电系统的构成,TN TN-S TN-C 等等

然后在分别了解塑壳开关 空气开关 漏电开关等相关知识

再了解供电的电缆特性 YJV VV2 BVR BVV等等

再了解UPS的选型 包括怎么计算设计总容量 要求多长时间延时 要配多少电池组 电池的单节容量和电压等

由此先成形 配电系统图

下面就是配电柜的设备安排和定制(这里一定要注意学习国家相关的标准和规范,也可以交由生产厂商去处理)

接下来 就是根据现场情况进行设备摆放设计 要符合消防防火、检修等要求

最后是根据现场情况,进一步确认或修改设计图纸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
baobaofei 发表于 2009-8-19 15:35:00

防雷接地也是很重要的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qqlzy 发表于 2009-8-31 09:48:00

谢谢10楼的,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报