120总线问题...

[复制链接]
lihongwenxa 发布于: 2009-9-9 20:47 816 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

120总线电压是多少,可以正常工作?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lihongwenxa 发表于 2009-9-9 20:50:00

我量了一下,有时8V,有时1V,有时11V

键盘显示997

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lihongwenxa 发表于 2009-9-9 20:51:00

查了一天了,没找到原因

急。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
99999lzh 发表于 2009-9-10 01:10:00

是交流16V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-9-10 08:20:00

997故障多数是由于总线短路或负载过大造成,在主机送电的情况下,量一下2425总线电压,要保证在8伏以上才正常。处理这样的情况确实有点麻烦,需要一点点找到问题的根源。顺着总线方向一点点量电压,可以在总线上只接一个前端设备,后面的其余设备先断开。如果这时的总线电压正常就可以排除这段线以及这个设备的问题了。然后再逐一增加前端设备,依次判断。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lihongwenxa 发表于 2009-9-10 18:27:00
以下是引用专业总线报警系统在2009-9-10 8:20:00的发言:

lihongwenxa 发表于 2009-9-10 18:30:00

今天从主机上拆下总线,测总线上的电压,竟然有3V ?

这电压是哪来的?