pilu660
积分
帖子
主题
刚做了一个智能建筑实验室,用于教学演示,有摄像头之类的东西,以及消防的布线,PLC,都是类似电脑的设备,
所有设备放置在11楼的一间60平方米的屋内。
今天验收的人跟我说要接地,防雷。
我想了半天也不懂,电源线上不是有地线吗?问了下,被臭骂一通,那人跟我说弱电接地,必须跟强电分开,
可是一个实验室内摄像头连接指录像机的线算弱电吗?该怎么布?
使用道具 举报
屏蔽最重要,接地要做好,电源做二级,信号也要搞。
具体到你这个就是要抽主钢筋,在静电地板底下做均压环,强弱电分开穿屏蔽金属线槽.屏蔽机房好象不用做的说.
实验室里面是机柜,所有的摄像头,探头,消防设备都装在机柜上,不是装到建筑物上,做功能演示使用。
目前是木地板,现在我每个机柜的外壳都接在220的那根地上,220的地通过2.5的线连接到电井的地,机房
里强弱电用的一个地。
这样危险吗?会有雷击浪涌不
把机柜接地,电源安二级防雷器(插座).
就不会有雷击浪涌了.
学习学习
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页