求助!实验室设备接地...

[复制链接]
pilu660 发布于: 2008-11-17 15:22 1398 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

刚做了一个智能建筑实验室,用于教学演示,有摄像头之类的东西,以及消防的布线,PLC,都是类似电脑的设备,

所有设备放置在11楼的一间60平方米的屋内。

今天验收的人跟我说要接地,防雷。

我想了半天也不懂,电源线上不是有地线吗?问了下,被臭骂一通,那人跟我说弱电接地,必须跟强电分开,

可是一个实验室内摄像头连接指录像机的线算弱电吗?该怎么布?

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2008-11-17 16:58:00

屏蔽最重要,接地要做好,电源做二级,信号也要搞。

具体到你这个就是要抽主钢筋,在静电地板底下做均压环,强弱电分开穿屏蔽金属线槽.屏蔽机房好象不用做的说.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pilu660 发表于 2008-11-18 11:46:00

实验室里面是机柜,所有的摄像头,探头,消防设备都装在机柜上,不是装到建筑物上,做功能演示使用。

目前是木地板,现在我每个机柜的外壳都接在220的那根地上,220的地通过2.5的线连接到电井的地,机房

里强弱电用的一个地。

这样危险吗?会有雷击浪涌不

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大胡子88 发表于 2008-11-18 21:31:00

把机柜接地,电源安二级防雷器(插座).

就不会有雷击浪涌了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
九江sjsabc 发表于 2009-1-12 11:32:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
木秀于林 发表于 2009-5-4 10:37:00
么么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
s0435212 发表于 2009-5-6 16:32:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dxgmaomao 发表于 2009-5-10 22:29:00
不完整!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
iybb 发表于 2009-5-11 10:53:00
胡子每次都回答这么详细,真是热心人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sanpingmi 发表于 2009-5-27 10:03:00
只为积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zmb75 发表于 2009-6-1 23:47:00

学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报