本人的工程实例,谨供参考:
国标RVV2*1的起帆电源线,海康DS-2AM1-714的红外球机,
机房24V3A交流供电,到球机的距离大约是150米.
开机时经常出现球机不能通过自检的现象,
后来找到一个交流28V、300W的电源,同时供3个球机使用,
启动运转正常.
安装球机电源线路的经验:
1.线路长度在100米以下,可使用2*1的非屏蔽电源线后端交流24V供电;
2.线路长度在100~300米,建议使用2*1的带屏蔽电源线前端交流220V供电,
也可使用2*1.5的非屏蔽电源线后端供电,分配每个球机3A以上的电流,
再把电压调整到交流26V~28V,否则由于压降太大造成球机工作不正常.
3.线路长度在300米以上,使用2*1的屏蔽电源线前端交流220V供电.
|