2*1.0RVV线传交流24伏到300米的云台有没有问题呀?...

[复制链接]
nczjh 发布于: 2013-4-12 15:28 658 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
2*1.0RVV线传交流24伏到300米的云台有没有问题呀?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
深圳立方体科技 发表于 2013-4-12 15:40:00
没有问题 你可以找一个专业的人士问问
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
清风浮云 发表于 2013-4-12 16:02:00
国标线2*1,在球机端供电没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
故宫看海2012 发表于 2013-4-12 16:37:00
为什么不直接传220?到球机端再接24V变压器。直接传24V 300米衰减比较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nczjh 发表于 2013-4-13 08:51:00
因为不想在前端挂个箱子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shiweicc 发表于 2013-4-13 09:52:00
线的质量好点应该问题不大。成都监控也这样试过。纯铜线没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chenshigu 发表于 2013-4-13 23:32:00

本人的工程实例,谨供参考:

 

国标RVV2*1的起帆电源线,海康DS-2AM1-714的红外球机,

 

机房24V3A交流供电,到球机的距离大约是150米.

 

开机时经常出现球机不能通过自检的现象,

 

后来找到一个交流28V、300W的电源,同时供3个球机使用,

 

启动运转正常.

 

 

 

安装球机电源线路的经验:

 

1.线路长度在100米以下,可使用2*1的非屏蔽电源线后端交流24V供电;

 

2.线路长度在100~300米,建议使用2*1的带屏蔽电源线前端交流220V供电, 

  也可使用2*1.5的非屏蔽电源线后端供电,分配每个球机3A以上的电流,

  再把电压调整到交流26V~28V,否则由于压降太大造成球机工作不正常.

 

3.线路长度在300米以上,使用2*1的屏蔽电源线前端交流220V供电.

 

  