<p align="left">&nbsp;<b>综合布线系统的组成</b></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA)制定的结构化布线系统标准(EIA/TIA568A),及中国工程建设标准化协会制定的标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。</p>
<p align="left"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="left"><b>1. </b><b>建筑群子系统 (CAMPUS SUBSYSTEM)</b></p>
<p align="left"><b>2. </b><b>设备子系统 (EQUIPMENT SUBSYSTEM)</b></p>
<p align="left"><b>3. </b><b>垂直干线子系统 (RISER BACKBONE SUBSYSTEM)</b></p>
<p align="left"><b>4. </b><b>管理子系统 (ADMINISTRATION SUBSYSTEM)</b></p>
<p align="left"><b>5. </b><b>水平布线子系统 (HORIZONTAL SUBSYSTEM)</b></p>
<p align="left"><b>6. </b><b>工作区子系统 (WORK AREA SUBSYSTEM)</b></p>
<p align="left"><b>各子系统所实现的功能如下:</b></p>
<p align="left">1、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 工作区子系统由配线(水平)布线系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适配器组成,每个工作区根据用户要求,设置一个电话机接口和1至2个计算机终端接口。</p>
<p align="left">2、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 配线(水平)子系统由工作区用的信息插座,每层配线设</p>
<p align="left">备至信息插座的配线电缆、楼层配线设备和跳线等组成。</p>
<p align="left">3、&nbsp; 干线(垂直)子系统由设备间的配线设备和跳线,以及设</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 备间至各楼层配线间的连接电缆组成。</p>
<p align="left">4、&nbsp; 设备间子系统由综合布线系统的建筑物进线设备,电话、&nbsp; </p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。</p>
<p align="left">5、&nbsp; 管理子系统设置在每层配线设备的房间内,是由交接间的</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 配线设备,输 入/输出设备等组成。</p>
<p align="left">6、&nbsp; 建筑群子系统由二个及以上建筑物的电话、数据、电视系</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 统组成一 个建筑群子系统,它是室外设备与室内网络设备</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 的接口,它终结进入建 筑物的铜缆和/ 或光缆,提供避雷&nbsp; </p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 及电源超荷保护等。</p><b><br clear="all"/></b>
<p align="left"><b>工作区子系统(Work Area Sub System)</b></p>
<p align="left">在布线系统的设计考虑中,工作区数量密度越大,将来终接设备的增减、迁移就越灵活。</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="240">
<p align="center"></p></td>
<td valign="top" width="252">
<p align="center"></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="240">
<p align="center">RJ-45模块插座</p></td>
<td valign="top" width="252">
<p align="center">RJ-45跳线</p></td></tr></tbody></table><br/>
<p align="left">在安装方面,模块插座必须以面板或表面安装盒固定在墙壁上。最常用为如下左图示的以标准英式面板固定在86底盒上。以下右图显示通信接线盒与终端的接驳示例。</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="228">
<p align="center"></p></td>
<td valign="top" width="264">
<p align="center"></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="228">
<p align="center">英式面板固定在86底盒</p></td>
<td valign="top" width="264">
<p align="center">终端的接驳示例</p></td></tr></tbody></table>
<p align="left">其他种类接线盒。</p><br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="168">
<p align="center"></p></td>
<td valign="top" width="168">
<p align="center"></p></td>
<td valign="top" width="168">
<p align="center"></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="168">
<p align="center">挂墙式信息盒</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p align="center">挂地式综合接线盒</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p align="center">其它面板</p></td></tr></tbody></table><br/><b><br clear="all"/></b>
<p align="left"><a name="_Toc435847213"><b>水平布线子系统 (Horizontal Sub System)</b></a><b></b></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">双绞线均经过UL和CSA等独立测试机构的检验和认证,AMP所有的双绞线均具有阻燃性,并已获保险实验室认可,能满足CM(普通使用),CMR(垂直主干)或CMP(阻燃)要求。</p>
<p align="left"><br clear="all"/>每一根双绞线均可用作基本语音、数据网络及其它各种通信应用。水平干线最长的不能超过EIA/TIA568A的90米上限,因此能保证未来各类快速网络的发展和应用,适应各种不同应用的通讯传输要求。</p>
<p align="left"><a name="_Toc435847214">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>水平系统电缆的计算全部按照《<b><i>AMP</i></b>开放式布线系统设计总则》标准的方法进行计算,其中:</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 平均长度P1=(最短长度+最长长度+4*楼高)÷2&nbsp; (米)</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 总平均长度P2=平均长度+15%余量+线架预留+工作区预留(米)</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每箱可布电缆数N=最大可定购长度(305米)÷总平均长度(条)</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 线缆箱数=信息端口数目÷每箱可布线电缆数。</p>
<p align="left">水平支干线敷设采用轻型装配式槽形电缆桥架,该桥架是一种开放式结构,可十分灵活地进行放线、检查等,同时为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端。支管采用阻燃型可冷弯PVC管,利于与大楼内其他各专业安装工程交叉施工。PVC管内表面光滑,穿线时不会划破线缆,有利于保障安装质量。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p><b><br clear="all"/></b>
<p align="left"><b>设备间子系统 (Equipment Room Sub System)</b><b></b></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 设备间作用为:一、作为对外的信息出入口,与外界进行数据和电信信号传输;二、作为PBX话音系统、计算机网络系统的中央管理。 &nbsp;&nbsp;在另一方面设备间要进行终接和管理的布线系统线缆包括:</p>
<p align="left">l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 各管理子系统汇聚的主干数据电缆;</p>
<p align="left">l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 网络设备的数据电缆;</p>
<p align="left">设备间按国际标准至少需要5M*9M的主配线区,以及可足够容纳所有系统主机及操作维护的空间。主设备间对环境有较高要求。主设备间内需建立一个照明良好、经过仔细调节、安全而又得到保护的环境,通常应达到以下要求:</p>
<p align="left">☆保持室内无尘土,具有良好的通风条件,室内的照明不低于540Lx。</p>
<p align="left">☆室温保持在18摄氏度到27摄氏度之间,相对湿度保持在30%至55%。</p>
<p align="left">☆安装合适的符合相关规定要求的消防系统。</p>
<p align="left">☆使用防火门、至少能耐火1小时的的防火墙(地板到天花板)和阻燃漆。</p>
<p align="left">☆房间至少有一扇窗留作安全出口。</p>
<p align="left">☆尽量远离存放危险物品的场所。</p>
<p align="left">☆&nbsp;&nbsp; 设备间的高度应至少为 2.55 米高度的无障碍空间,门的大小至少为高 2.1m×宽0.9m,地板负重能力至少应为500kg/平方米。另外对于K.I.S.S系统的要求,应在管理间安装布线硬体的墙壁上覆盖涂有阻燃漆的 3 / 4 英寸( 合1.9cm ) 的木板。</p>
<p align="left">☆&nbsp;&nbsp; 设备间的大小完全取决于安装的电气设备的空间要求。</p>
<p align="left">☆&nbsp;&nbsp; 在设备间尽量将设备柜放在靠近走线口的位置,在柜子上方应装有通风口用于设备通风。</p>
<p align="left">配线架的金属基座都应接地,接地电阻不大于3欧姆,室内应提供UPS电源以保证网络设备运行及维护的供电,对电源插座的容量也有一定的要求。</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="173">
<p align="center"></p></td>
<td valign="top" width="173">
<p align="center"></p></td>
<td valign="top" width="173">
<p align="center"><a name="_Hlt448673318"></a></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="173">
<p align="center">落地式机柜</p></td>
<td valign="top" width="173">
<p align="center">开放式设备支架</p></td>
<td valign="top" width="173">
<p align="center">挂墙式机柜</p></td></tr></tbody></table><br/><b><br clear="all"/></b>
<p align="left"><b>管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM)</b></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 管理子系统定义了水平分布子系统与垂直干线子系统(主干)之间的交接。在大型布线系统中,因为线长,成本和日后管理的种种原因,各楼层的水平布线不会直接拉到大楼的总设备间,而是拉到所属楼层的特定地方,然后连接到布线系统的垂直干线子系统上。</p>
<p align="left">配线架按照不同应用,有不同的种类,如下图所示为不同功用的配线架。</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="240">
<p align="center"></p></td>
<td valign="top" width="276">
<p align="center"></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="240">
<p align="center">AMP的110-XC交叉配线架(挂墙式)</p></td>
<td valign="top" width="276">
<p align="center">AMP的48口模块化配线架</p></td></tr></tbody></table><br/><b><br clear="all"/></b>
<p align="left"><b>垂直干线子系统 (RISER BACKBONE SUBSYSTEM)</b></p>
<p><b>光纤主干</b></p>
<p align="left">6芯50/125多模光缆,50/125多模相对传统的62.5/125多模光缆具有在同等带宽的情况下传输距离远的特点,可很好的满足千兆传输的需要,同时50/125多模光缆相对价格要低廉,光纤接头主要有ST,SC,MT-RJ等不同型式。</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="192">
<p></p></td>
<td valign="top" width="156">
<p><a name="_Hlt448670246"></a></p></td>
<td valign="top" width="168">
<p></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="192">
<p align="left">MT-RJ型光纤接头</p></td>
<td valign="top" width="156">
<p align="left">ST型光纤接头</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p align="left">SC型光纤接头</p></td></tr></tbody></table>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">对于个别光纤到桌面的信息点,建议采用AMP特有的免压接式小型光纤连接器,这种光纤连接器采用双工设计,可以安装到普通的信息面板,体积只有传统连接器的一半。</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="228">
<p></p></td>
<td valign="top" width="264">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="228">
<p align="left">MT-RJ——SC跳线</p></td>
<td valign="top" width="264">
<p align="left">MT-RJ到桌面</p></td></tr></tbody></table>
<p align="left">一般的光缆接头须以胶水固定光纤在接头内的位置,而胶水必须在专用的烘炉内数小时烘乾,这使光纤到桌面的安装成本大大提高。AMP所开发并拥有专利的MT-RJ光纤连接器,则突破了传统的光纤连接器连接过程中使用胶水,并需要加热固定的工艺这些繁复工序。从前至少三小时的光纤接头工序,现在便可缩短到二分钟。MT-RJ光纤连接器占据了目前小型连接器的主要市场份额,成为小型连接器(SFF)事实上的标准。</p>
<p align="left">光缆与光缆间的连接,必须以专用的光缆连接箱或配线架。以保护光缆不会容易受到外界撞击而损坏。光缆配线架如下</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="204">
<p align="left"><a name="_Hlt448670792"></a></p></td>
<td valign="top" width="168">
<p align="left"></p></td>
<td valign="top" width="192">
<p align="left"></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="204">
<p align="left">挂柜式光缆配线架</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p align="left">挂柜式光缆配线架</p></td>
<td valign="top" width="192">
<p align="left">挂墙式光缆配线架</p></td></tr></tbody></table><br/><br/><b><br clear="all"/></b>
<p><b>语音垂直主干</b></p>
<p align="left">因为语音终端必须个别直接连接到语音总设备(电话总机),故不能采用光纤而必须采用大对数双绞线作主干,三类或五类均可。</p>
<p align="left">目前大多数语音设备要求每语音终端最少以一对双绞线连接,但许多先进的语音系统已采用两对或以上的双绞线连接语音终端。故此,不论用户目前的电话使用多少对线连接电话,在主干上至少以两对双绞线支持一个语音终端。避免日后在电话系统上升级时出现主干线对不足的难题。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
三国赵云 发表于 2009-5-16 08:55:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jeans5314 发表于 2009-5-16 10:05:00
学习了,可以拿来叫别人了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cctv4 发表于 2009-5-16 13:33:00
<p>不错!!!期待更新和完善!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
神州游侠 发表于 2009-5-16 16:18:00
比较通俗易懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
crystalDave 发表于 2009-5-16 20:00:00
这个教程灰长灰长不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhengjie205 发表于 2009-5-17 10:08:00
不错!很基础!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
alexender 发表于 2009-5-18 10:19:00
<p>支持一下</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
陈志龙 发表于 2009-5-18 22:38:00
这个光看好像没有什么意思的呢,最好是有一些影响的东西的呢.