[求助]对射误报,怎么查是哪路线的对射。...

[复制链接]
xiamanjiang 发布于: 2009-5-5 15:54 462 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在一家公司里有11个防区,用的主机是8防区的,实际只用了5防区,现在因有3个防区在误报(以前的走线是暗线)所以我想请问有什么办法可以把哪条线路的对射在报警查出来(以前的防区标示是没有的,好像被以前的人打乱了)
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千家宝贝 发表于 2009-5-5 16:47:00
    楼主肯定是为了省点事情,这还是要你一个一个的来测试才知道哪个对射是第几防区的。你如果不触发对射的话你也可以在主机接线的地方测试嘛,做工程是不能偷懒的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhanbin2009 发表于 2009-5-5 20:05:00

你只有一个一个测试,排除了,还有看主机面板上,只要是哪些防区在误报,故障指示灯怎么显示?

 

再一个问题就是,你对射肯定是 串连接法,某两对对射,是接在同一个防区上吗?接线对不对?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-5-6 09:36:00

这样就得不偿失了。下次做工程就不要再这样串联了吧,应做到一一对应,即一个探测器占用一个防区,就不会发生这种情况了;所以说做工程有些设备是不能节省的,否则的话会产生很多不必要的麻烦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
0573niu 发表于 2009-5-6 09:53:00
想偷懒不行的,还是一个个防区查,以后就省心了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiamanjiang 发表于 2009-5-6 17:15:00

以前是别的公司做的,现在由我们公司接手,所以比较麻烦。。围墙四周12点对射点,他用了4个防区,肯定是一面一个防区,老板办公室用的红外探测器又是一个防区,我怀疑这根线断了。因为我换了个新的探测器上去,报警主机还是不能消掉,灯一直亮着

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-5-6 19:43:00

你不如干脆换掉系统,可能比你这样折腾还要节省成本;况且自己安装的新系统性能肯定比原来的系统稳定,使用起来要放心得多

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
MTS110.COM 发表于 2009-5-6 20:29:00
多劳多得!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sadf234234 发表于 2009-5-6 21:38:00
我也想学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hejazh 发表于 2009-5-7 16:33:00

这个简单,就拆一个,拿万能表量是那个防区

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
linxx0122 发表于 2009-5-17 11:54:00
 只能一个一个测试了,懒不得。