有关博世7432地址码模块上的电压问题...

[复制链接]
满满27 发布于: 2011-10-11 19:41 581 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
八路地址吗模块上接的六路对射正常工作,在地址码模块上测量的电压每路都是2V多;其余两路故障,地址码模块上量的电压都是4V多,请问这会是什么原因引起呢?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-10-11 21:15:00
其余两路先不接对射手动测试看看就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
满满27 发表于 2011-10-11 22:13:00
是已完成的工程,这两路显示not ready,信号线给人家挖断了会不会产生这样的情况呢?管子旁边刚好有人种树
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2011-10-12 10:06:00
信号线被挖断了当然要显示not ready,否则就不对了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
满满27 发表于 2011-10-12 22:52:00
我猜测是信号线挖断了,挖断之后地址码模块上这一路电压是4v多,有这个可能性吗