folkdesign
积分
帖子
主题
需求:
2栋建筑物
1、A建筑物是主体建筑,每层楼有个弱电间,配置2台48口千兆接入交换机,数据主干用多少芯光纤连入核心交换机
2、用单模还是双模,弱电间到核心机房不超过200米,用什么规格的光纤,光纤选型有什么需求
3、光纤连接部分中间有什么设备,光纤跳线什么的
4.B栋建筑通过光纤收发器连接A栋核心机房。中间用什么设备?用什么光纤!
谢谢高手回复一下,以前没用过光纤~
使用道具 举报
楼层到核心机房的光缆6芯就足够(含冗余) 200米的距离而言 多模或单模其实都可以的。具体选择并不是很苛刻。光纤在终端盒内与尾纤熔接后经耦合器连通光纤跳线 光纤跳线接收发器或是光纤模块再连到交换机。
尾纤 光纤跳线 光纤模块要注意和光缆匹配 统一用单模或多模的
为什么要用光纤终端盒,然后耦合 跳线连模块。。
为什么不直接光纤连尾纤连模块呢
呵呵··依据你的问题,大可放心,布好光纤找光纤熔接人员熔接就行了!
仔细想想,还真是有好多问题,还要学习啊
楼上各位高手已经说清楚,如果需要熔接尾纤可以和我联系13349227033
学习了,感谢高手
六楼说的真好,谢谢咯
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页