对射出来,接的是单防区总线地址模块,到总线报警主机之间,可以通过光端(单路反向数据)机传输吗???

 

红外对射-->单防区总线地址模块-->光端机发射(单路反向数据)----->光纤------->光端机接收(单路反向数据)-->总线报警主机

 

 

单防区总线地址模块输出的信号是485的吗???有人说是,有人说不是,都把我搞糊涂了

 

 

 

===========================================================

刚查了些资料,原来总线制分为:485总线,还是MUX总线、或是CAN总线。

但一般光端机只能传485信号,是不是?????

 

 

如果是485总线的报警系统,原理与云台+解码器是一样的吧??????

[此贴子已经被作者于2009-4-23 16:22:11编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
youyouxueyue 发表于 2009-4-23 17:06:00

这要看你的报警总线是什么格式;

其次要弄清楚信号传输的方向,好像应该用正向吧,因为信号是从前端传向后端的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
笨笨老鸟 发表于 2009-4-24 06:22:00
应该不能,比如博士的总线检测时会发送连续变化的直流电压,请问光端机怎么实现连续变化的直流电压传送?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2009-4-24 08:43:00
看楼主的描述,好像没有见过这种应用的。大多都是将总线集中到一个地方然后通过光纤发出去,另外一端再转回来到主机。每个地址码模块就直接进入光端机(或光纤),这个还真要测试一下。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
RK 发表于 2009-4-29 14:30:00
485总线的可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-4-29 14:46:00

总之,记着一个原理就可以了,大家通过光端机实现远距离传输主要是在光纤和485之间转换,所以,不管什么总线报警系统,要想使用光纤传输的话,首先能够确保总线传输可以转换为485通讯方式,或报警系统本身通讯方式就是485协议。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
普澳凡网络 发表于 2009-4-29 15:21:00
1楼的观点不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
songfuxu 发表于 2009-4-29 15:44:00

可以  只要是485就可以直接发