younghost 发布于: 2004-2-9 16:06 1200 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现在在做一个网络中心机房装修的单子,采用防静电地板,房间面积9.6M*6.3M,用户要求做机房等电位处理,不知道怎么做?要用些除了扁铜条外还要些什么材料?以前该单位在做卫星接受系统时已做了接地,并且就在网络机房隔壁,是否可以直接利用这套接地系统? 以前只听过接地防雷的一些情况,具体没作过,还请大家帮忙,越详细越好,谢谢!!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
younghost 发表于 2004-2-9 18:02:00
没有人知道吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
雷电通 发表于 2004-2-10 08:51:00
和我联系一下。或者你的电话留下。 0532-6063020庄生
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z.x 发表于 2004-2-10 10:23:00
对于等电位的理解没有错,但同卫星的接地相连接要了解一下他们用的是独立接地还是联合接地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2004-2-10 15:57:00
以下是引用younghost在2004-2-9 18:02:14的发言: 没有人知道吗?
今天出去刚回来,不好意思,让你着急了!! 首先对你的问题说明一下,如果你来了大家可以边问边答!! 作等电位处理是给主要设备强电的地线作的,这是为这些供电单独作的等电位处理,处理的办法就是用40×4或其它的扁铜,在地板下引线,如果有强电插座就用接地线连接到插座的地线位置即可。。 这里说的比较笼统模糊,如果你看到那里有不清楚可以随时问,也可以发短信!!~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2004-2-10 16:01:00
使用扁铜条没有错,注意就是扁铜条要和你的地板绝缘的,用木桩就可。。 还有你说的隔壁作的接地,要清楚是不是单独的接地,是什么地,还要知道接地电阻值是多少。。。。 机房内的 重要设备大都在UPS后面,所以这个系统单独比较好。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
younghost 发表于 2004-2-17 15:15:00
谢谢各位了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
皮皮鸟 发表于 2004-2-18 17:14:00
以下是引用超导体在2004-2-10 15:57:40的发言: [quote]以下是引用younghost在2004-2-9 18:02:14的发言: 没有人知道吗?
今天出去刚回来,不好意思,让你着急了!! 首先对你的问题说明一下,如果你来了大家可以边问边答!! 作等电位处理是给主要设备强电的地线作的,这是为这些供电单独作的等电位处理,处理的办法就是用40×4或其它的扁铜,在地板下引线,如果有强电插座就用接地线连接到插座的地线位置即可。。 这里说的比较笼统模糊,如果你看到那里有不清楚可以随时问,也可以发短信!!~~ [/quote] 与斑竹讨论一下~~~~~`` 强电的等电位连接不能和机房的弱电等电位连接一同连接。这样反而会把强电的漏电引到弱电系统的设备上。(不知道这点说的对不对?我在弱电设计中从不这样做) 机房接地主要是指放置重要设备的场所内机房设备的等电位连接。 网络机房只能自己做等电位连接! 用扁铜架设连接后,弱电部分只能用BVR2.5左右的线连接到机房等电位箱,其实就是一个打了孔铜板(详细不介绍了),再从等电位箱用BVR50连接到弱电井的弱电接地干线(导电扁钢或是BVR95线缆)! 不知道我的观点对不对?