千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]Honeywell防盗报警系统...

[复制链接]
奥运纪念钞 发布于: 2009-2-11 16:06 640 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1.如果每个项目有5个VISTA-250报警主机,是不是就应该有5根总线?

2.单防区模块(4293SN)跟但继电器输出模块(4101SN)如何联接?

3.可编程驱动模块120DV-E+RY如何计算?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lipo172683 发表于 2009-2-11 17:28:00

 1台DV-E+4台RY+多串口分配器,可以联动128防区

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HUGE 发表于 2009-2-12 10:46:00

1.如果每个项目有5个VISTA-250报警主机,是不是就应该有5根总线?     是的。

2.单防区模块(4293SN)跟但继电器输出模块(4101SN)如何联接?     4293SN跟4101SN的功能是一样的,都是扩展防区的,只是4101SN可以提供一个继电器输出。所以不存在4101SN与4293SN的连接。

3.可编程驱动模块120DV-E+RY如何计算?    120DV/RY 是32路继电器模块,联动的防区是固定的也就是一块120DV/RY只能是联动1-32或者33-64防区。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
合肥天盾 发表于 2009-2-13 11:51:00

楼上回答的很好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
灵山 发表于 2009-4-22 20:38:00

学习中

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cherryhd 发表于 2009-4-24 10:44:00
 学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报