easytravelling
积分
帖子
主题
120主机,艾礼富红外对射,共30个防区,分为两路,东墙15个防区,分别是13 14 15 16 40 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27;西墙15个,分别是11 12 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28。其中有5个防区总是误报,分别是13 23 27 34 40,情况是这样的,在布防的情况下,如果这5个防区其中有一个报警,其他4个就跟着报警。整个防区的供电是单独供电,每对对射都采用DC12V单独供电,实际测量电压都是21V,其他的防区都能正常工作,只有这5个防区总是误报,在一个报警的情况下,这5个防区马上就跟着报警了,不知道怎么回事,都排查了2天了, 到现在还没有解决,请高手指教!谢谢各位了!!!
使用道具 举报
首先,不管是否误报,但我觉得系统实际故障现象可能与所你描述的故障现象有所不同。
回2楼:防区对射电压全部都是DC21V,其他的防区都正常,只有这5个防区出现一旦一个防区报警,其他防区都跟着报警现象;至于地址码倒是没有检测,还有重新拨码怎么操作?地址码怎么检测?因为以前没碰到过这种现象,所以不知道怎么动手检测,还请指教.
回4楼青蜂侠大哥:这5个故障防区通过键盘把它们都旁路了之后,才能布防整个防区,如果不旁路就布不上整个防区。还有一种现象,就是旁路这5个防区之后通过41402布上整个防区之后,再通过41401解除防区,然后再通过41402布上整个防区时就布不上了,必须再旁路那5个故障防区才能布整个防区。检测防区时,我触碰这5个防区的其中一个,然后这5个防区就会随着同时报警,报警顺序是18 23 27 35 40,我检测过电压,这5个防区的电压和正常防区的电压都一样是DC21V,不知道什么怎么个情况,还请指教。
首先确认一下,你也说的系统故障是否一定是这样的,,我觉有点不巧,还没有看到过这种现像
按以下来排查
一。把有问题的那个防区全部不要接对射,直接把接对射的两条信号线直接短路,观察主机是否会误报,如果还会误报,就是防区模块有问题或线路受干扰
二。如果防区模块没有问题,那就是对射的问题了,,
比较牛呀,12V的电源可以测试出21V的电压出来
学习
估计电压是有问题的!顺便测一下lev的电压。。。。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页