本人刚接手某单位的门禁修维工程,原门禁系统为:机房自动玻璃门+指纹读卡器(入)+读卡器(出)和办公室读卡器(入)+读卡器(出)的,原问题就是机房的自动玻璃门会自动开启,后更换了泰上的门禁主控机,办公室门更换了泰上的副控器和读卡器,玻璃门更换了BII系列的 V-Flex 指纹验证感应读卡器(入)+读卡器(出),现在的问题就是原玻璃门的自开开启问题不但没有解决,新的问题又出现了,连办公室的门也一起自动开启,本人尝试过很多种接线方法都不行,玻璃门的信号地和副控器、主控机、读卡器都接在一起,能正常开门,但每天总有2-3次的自动开门,把所有地都独立连接到主控机(厂家技术人员表示主控机每一个端口的地线都是独立的),门的OUT线没有接上主控机的KL-的话,门是怎样都打不开的,但只要一接上,怎样都关不了门,新的主控机也换了2台,现在只有门还没有换,究竟是问题,请高手门帮帮助,谢。 |
|