千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS专业词汇解析3...

[复制链接]
UPS专家 发布于: 2008-11-28 13:15 933 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

T 

T-10BASE-T:一种网络接线规格,多用于局域网上。

TOKEN RING:一种局域网络的布线方法。

TRANSFER:可用来当作负载电力的开关,输入可有一个到多个电源供应器。

TRANZORB:印在硅二极管上的名称、规格或是型号。

TUV :德国莱茵技术监护顾问公司的简称,它的总部位于德国,是专门测试电子产品安全的研究机构,TUV的测试依据是按照IECVDE所订的安规测试规范条例测试,因其产品必须先取得TUV的安全认证后,才能在欧洲市场上销售。

铁磁共振变压器FERRO:它是一种以亚铁盐(FERRITE)为主体的变压器,可结合外接电容与其产生共振,使输出电源达到稳压的效果,是早期各类UPS中所使用的一种变压器,但由于体积太大且笨重,再者其稳压精度不高,因此现以渐渐被淘汰了。

通信协议:互联设备间在进行数据交换时所共同遵守的规则。

同步:UPS所产生的输出正弦波电源与输入的交流电源均为正弦波,且二者需保持频率与相位一致。此即为同步。

同步转换器SYCHRONOUS:是介于两个电源供应器与负载之间的种转换器。

突波:一种瞬间的高压,这种高压从数百伏特(安培)到数千伏特(安培)或更高,持续的时间从数千分之一秒到数亿分之一秒,这对电子设备来说是种极大的潜在危险,轻则造成资料流失或电子零件寿命减短,严重会造成设备的损坏或产生更严重的后果。

产生突波的原因有两种:自然界产生的如:雷击;其次,电子设备瞬间加入负载。

突波抑制器:将突波所产生的过高压、过电流有效的吸收,并维持正常的电压、电流供给电子设备,并降低突波所产生的危害与延长使用寿命,由于突波的产生是属于偶发现象,所以为电设备加装突波抑制器是必要的。注 :目前,许多产品以突波抑制电路来替代突波抑制器。

突入电流 :当电子设备接到电源插座的瞬间,由于设备已停机一段时间,瞬间加入电源会有在电流对设备内电容器充电,因此会产生3 ~ 10微秒时间的瞬间高电流,并借由电源线将其幅射释放出来,影响其它电子设备。

U 

UL Underwriters Laboratories Inc.即美国UL安全试验所的简称。

UL APPROVED :美国最大的安全认证机构,任何想要销售到美国的产品,几乎都以此标志为目标。

UL LISTED UL登记,所有成品类型的设备。

UL RECOGNIZED UL认可,所有零件类型的产品。

UL1012 :此为UL对电源供应器的测试安全规章,此规章在1990年在UL1778发布之前为UPS的测试安全规章。

UL1449 :此为UL对突波抑制器的测试安全规章,这个规章包含突波抑制器的装置。

UL1778 :此为ULUPS系统的测试安全规章。

UL1950 :此为UL较为普遍的安全规章,其许多条例与IEC950相似,是针对电子产品和电子装置的测试安全规章。

UL478 :此为UL对计算机设备的测试安全规章,此规章是取代1992年公布的UL1950

UL497A UL对电话所装置的突波抑制测试的安全规章。

UPS [Uninterruptible Power System (or Supply)]是由电池组、逆变器和其他电路组成,能在电网停电时提供交流电力的电源设备。

UPS的一种工作方式,基本结构由整流器(AC/DC)、电池组、逆变器(DC/AC)和旁路开关组成,不管电网是否正常,一直由逆变器输出稳定的交流电给负载,这种UPS在市电/电池工作模式转换时没有切换时间。

UPS具有以下几项基本功能:
1
. 电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器;同时它还对机内的电池进行充电,贮存后备能量。
2
. 电网电压异常时(欠压,过压,掉电,干扰等)UPS的逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。
3
UPS在电网供电和电池供电之间自动进行转换,确保对负载的不间断供电.一般的电脑设备允许有很小的电力间断(切换时间10ms以内),但精密的电脑设备和通信设备不允许电力有间断(切换时间0ms,所以应确认你需要的UPS切换时间究竟是多少。

W  

维持时间:UPS而言,在UPS内部设计有专供市电断电时放电的电容,此放电时间在CBEMA所制定的规章中,它的放电范围可从8MS ~ 100MS之间。

位元:在电脑资料中,它是最小的单位,只有01的变化。

位元组:一个位元组中,共有8BITS(位元)。

稳压二极管:在反向电流足够大时,器件的反向电压稳定在标称值,正向特性与二极管相同。

稳压精度:指输出端电压的相对变化量,为一百分数,越小越好。当输入电压或负载发生变化时,UPS的输出电压也会升高或降低,变化越小说明稳压精度越高。

无功功率:单位是 VA ,它不为负载所吸收,因此称为无功功率,它组成了视在功率的另一部分。降低无功功率有利于提高电网的利用率。

无溶丝开关:一种电流保护装置,即当电流超过无溶丝开关(BREAKRT:一般家庭称之为保险丝开关或断路器)的额定值时,BREAKER随即跳脱.假如超过BRESKER的额定值,会造成建筑物内的线路或电子设备线路过热引起火灾。

X 

线压降: 电流经过线路会由于线路阻抗产生损失,形成线压降。线压降与线路的长度成正比,与线路的截面积成反比。

限流 :是电源供应器的一种过载保护功能。在UPS内部的充电器一般会设计此功能,以避免过大的充电电流对电池造成损坏,但UPS输出本身则较少采用此功能,仅在过载发生进跳旁路或关机。依限流的定义而言,其意思是当负载电流超过某一设定值时,会限制住此负载电流的大小。

限压电阻METAL OXIDE VARISTOR:是电源输入端保重为一保护的装置,当电器设备插错电源或是电源突波过大,皆会造成它的损坏,而装置限压电阻的目的有二:首先,保护电器内部之电子元件不受高电压的破坏;降低电器设备的维修。

相位 :一般电力分为单相与三相两种,而电压波形均为正弦波,由于用电设备的特性(输入端为整流滤波电路或电感性负载)使用权得输入用电设备的电流不是含有高次谐波就是落后输入电压波形一些相位,因而造成耗电量比其所产生的能量还低而具较差的功率因数。

效率EFFICIENCY:是输出瓦特数与输入瓦特数之比,若此数越接近1,则显示其效率越好,以在线式UPS而言,一般的效率约为70%-80%之间,即输入1000W,输出约为700W-800W之间,UPS本身即消耗200W-300W的功率;而后备式与在线互动式UPS,其效率约在80%-95%之间,其效率较在线式高。

谐波失真 :或称谐波干扰,谐波指存在于正弦波中的奇数波(357…),其变化与频率没有任何关系,但与电压、电流的变化 有绝对的关系。谐和波在电子电路中是没有任何用处,它的产生只造成电子设备的过温或电子零件的损坏,因此在许多UPS的输入或输出端有滤波器滤除无益的谐波干扰或其它杂讯,保护设备。

虚功率 :虚功率(VA)是电压(VOLTAGE)电流(CURRENT)的简称。VA指的是视在功率,以数学式表示,虚功率即:输入电压(V最大消耗电流(A)。

序列埠ASYNCHRONOUS):用于传输讯号的接头。(或参考RS-232TRANSFER

Y 

压敏电阻 :是电源输入端一种保护器件,可吸收输入端高压,当电器设备插错电源或是电源突波过大,皆会造成它的损坏.装置压敏电阻的作用:保护电器内部的电子元器件.

以太网路 :一般区域网路常使用此种标准,借以将电脑相连。

油机: 通常指柴油或汽油发电机。

有功功率: 单位是W,是负载真正吸收转换的能量部分,它组成了视在功率的一部分。

有效值ROOT-MEAN-SPUARE):或称均方根值,在交流电或正弦波中,电压的有效值为0.707,此数据是依据正弦波电压与电流在1周期时所换算产生的能量峰值。

Z  

在线互动式UPS:在电路架构中,较为特殊的是在变向变流器(BI-LATERAL CONVERTER)与自动稳压调整电路(AVRAUTO VOLTAGE REGULATION,其功能为:双向变流器共有充电器(CHARGER)与变流器(DC/AC)两种功能,其中之充电器类似快充器,可由原来需时7-8小时的充电时间缩短至2-4小时即可将电池充至饱电,因此效率较一般充电器具高.AVR部份,为一具有自动升压(BOOST)与降压(BUCK)功能变压器,当微处理器侦测到电压偏低时,AVR 则利用继电器自动切换至升压线圈,反之,借此达到较稳定的输出电压.

在线式不间断电源 :即为ON LINE UPS
其主要电路架构有:突波吸收滤波电路,交流电转换直流电电路(AC/DC),直流电转换交流电路(DC/AC),微处理器控制电路,旁路等五种。
其动作方式:在市电正常时,市电经由突波吸收滤波电路交流电转换直流电电路直流电转换交流电电路并转换交流电输出供应负载,并同时对电池充电;一旦微处理器控制电路侦测到市电中断,则立即由电池放电直流电转换交流电电路并转换交流电输出供应负载使用。如果,微处理器控制电路侦测到UPS故障,此时UPS会借由继电器(RELAY)跳至旁路(BYPASS),由市电供应负载电力,并发出声响警告使用者。

暂态 (TRANSIENT:指电力瞬间消失(中断)时,电压最后的变化.有许多的电力问题皆和暂态有关,通常在暂态中有很我特别的现象,像突波,高尖波,暂时的电力不足,电压严重下沉,干扰,或其它类型的暂态现象等。

噪音 :用来描述人体对声音定量感觉的物理量,一般用dB描述,UPS的噪音一般在40—80dB

整流器 :将AC转换为DC的电路装置。

重开机 : 指不间断电源在市电恢复正常后重新打开。它可以通过手动的方式重新启动或是由软件预先设定,UPS发生保护后,重开机起到复位的作用。

转换开关 :将电源供应器或其它电源供应器利用变压器开关原理调整至负载所需的输出电压。

转换时间 :指开始隔离的时间,是变压器获得电源并转换成供给负载或其它负载所需电源的时间。

 

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kinji 发表于 2008-12-8 17:03:00
在顶一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cqwj 发表于 2008-12-19 12:49:00
yijing复制了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
BEYONDXU 发表于 2009-3-5 10:49:00
好专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
清江无涯520 发表于 2009-4-4 19:43:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城