报警浓度...

[复制链接]
INPOPCOM 发布于: 2006-3-17 23:55 1295 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>请大家</P>
<P>分别说清楚</P>
<P>co的报警浓度是多少</P>
<P>co2的报警浓度是多少</P>
<P>压差用于过滤网是多少pa,用于风机状态是多少呢</P>
<P>谢谢</P>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大连 发表于 2006-3-20 11:15:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>INPOPCOM</I>在2006-3-17 23:55:00的发言:</B><BR>
<P>请大家</P>
<P>分别说清楚</P>
<P>co的报警浓度是多少</P>
<P>co2的报警浓度是多少</P>
<P>压差用于过滤网是多少pa,用于风机状态是多少呢</P>
<P>谢谢</P></DIV>
<p>CO,我不是很清楚。CO2,一般是400PPM到600PPM,超过800就危险了,具体是要看在什么场合了。过滤网压差,初效,一般是120PA,具体看空调设备提供的参数了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
INPOPCOM 发表于 2006-3-23 20:41:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hvacr777 发表于 2009-11-3 10:10:00
<p>很老的资料《<font face="Verdana">MOTOROLA 一氧化碳传感器原理及设计</font>》。</p><br/>