鲁家华 发布于: 2009-4-3 11:12 371 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
   这几天我遇到一个怪问题,一个项目在一个厂区,用电设备很多电动机,电焊机等都有,我用的是环通矩阵,配了2台海康的嵌入式录像机,录像机的信号是从矩阵取的,但是有5路信号接上,录像机就会有提示音,且过几分钟后重启,不接就一切正常,而且把这5路接上,随便接,对应的通道右下方会出现一个绿色的横杠,有一公分长,取掉横杠消失,矩阵我换过新的,录像机我感觉也正常,前端线路我走的是光纤,,,我就不明白通道上出现的绿杠是什么意思,为什么接上这个的信号,就会过会重启,,就算信号有干扰也不可能老重起呀,求高手指点
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kair911 发表于 2009-4-3 11:25:00
挣分下载~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
flagship 发表于 2009-4-3 12:23:00
电源不够?电阻不匹配?解决了写出心得来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
车上监控 发表于 2009-4-5 20:55:00
呵呵,前来学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huguoyang 发表于 2009-4-6 10:51:00

期待结果

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
aslee520520 发表于 2009-4-6 11:44:00

...

 

       不知道你这个是多少路的矩阵,就我们自己的东西来说,路多的话基本部用环通的,因为会有干扰,你改视频分配试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huke8885 发表于 2009-4-6 16:19:00
我以前也遇到过,应该是录像机的毛病
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zzbuxuliang 发表于 2009-4-25 17:20:00
这个问题好像比较专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
兄弟同盟 发表于 2009-4-25 18:08:00

学习一下。。。。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yongtong888 发表于 2009-4-25 18:18:00
建议先一路一路的接上去观测现象。或者直接接显示器看看是否有同样的故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
双码流 发表于 2009-4-25 23:53:00
以下是引用鲁家华在2009-4-3 11:13:00的发言:
   这几天我遇到一个怪问题,一个项目在一个厂区,用电设备很多电动机,电焊机等都有,我用的是环通矩阵,配了2台海康的嵌入式录像机,录像机的信号是从矩阵取的,但是有5路信号接上,录像机就会有提示音,且过几分钟后重启,不接就一切正常,而且把这5路接上,随便接,对应的通道右下方会出现一个绿色的横杠,有一公分长,取掉横杠消失,矩阵我换过新的,录像机我感觉也正常,前端线路我走的是光纤,,,我就不明白通道上出现的绿杠是什么意思,为什么接上这个的信号,就会过会重启,,就算信号有干扰也不可能老重起呀,求高手指点

你拿万用表测一下你矩阵接出的每一路视频线的电压,海康DVR每个BNC口都做有电压保护的电阻用以保护设备,电压超过5V就会造成设备重启来保护设备。(还有可能就是你的静电电压过高,造成设备自我保护重启)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hua1646 发表于 2009-4-26 12:42:00
不懂 学习、、
回复 支持 反对