ups是C1KS放机柜内,监视器是创维ML21C放机柜旁,墙上有一个电源面板,两个三插座。现象:
ups、监视器分别插上墙上的插座,ups不按电源开关,监视器工作正常,UPS开机,监视器出现黑色细横纹干扰。
拔掉UPS输入电源线,监视器图像正常,此时把监视器电源线插到UPS输出口,出现干扰。UPS插电,开机,干扰不变。监视器移开1米多(电源线长度所限),旋转角度,干扰不变。
后来借来一台C3KS,现象一样。
请问是监视器问题吗?但用市电正常的呀!
使用道具 举报
我是信号都没接的情况下都有干扰。
墙壁上两个插座的地线是相通的,而且UPS的外壳和监视器的外壳本身和这个地线也是通的。我后来又把这两个外壳接到隔壁网络机房的接地铜排上,还是有干扰。售后人员叫我把UPS拿开3米以外我也做了,而且是8米……
最后我是把监视器接到外面应急灯的电源上没干扰,但我知道这样很业余