菜鸟88
积分
帖子
主题
为什么二个开关电源220V电源这样输进去。这样接监控视频就会出现干扰情况。
只要分开220V电源输进就不会出现干扰情况。
开关电源没有换。只是把220V电源分开二个插头。插到插板上就OK。直接从开关电源上并接过去就会干扰
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
用了n次这种接法了,还没见过这种情况呢,帮顶一下
接上地线现试下
我也想不通啊。最近也碰到过这样问题。
本来是想用二个12V。4.2A开关电源。带头个半球摄像机,
那样接着就出像了,像干扰那样问题。
后来就用了,二个开关电源带4个半球摄像机。图像效果很好。。
二个开关电源都试了,都很好。所以我想不是开关电源问题。。
这个牌子开关电源我一直都在用。东西感觉不错。。
就是二个开关电源220V并接就会容易出现,像干扰那种情况。
等待高手出现
强电的理论什么N年前就丢光了,现在想解释也不知道从何说起
就好象家庭配电箱,从电表箱出来,照明,普通插座,空调插座,厨卫,最少分成4路
如果普通插座接在照明线路上,开关灯都会影响插座上的电器设备,比如电脑电视
尤其是使用开关电源的电器和大功率非存电阻类负载
理论上是解释不清楚了,好象是和等电位有关,老了,唉!!!
偶认为:
开关电源是靠振荡器工作的,因此或多或少存在着电磁干扰,而且现在的开关电源价格都非常低,成本的降低是有代价的,一些保护措施和抗干扰的措施就会被简化,因此我在工程中很少使用开关电源,尤其是集中供电出问题的几率就更高了,而干扰信号的耦合是与线长和波长有一定的比例关系的,建议楼主你试着把2个开关电源的连接线有意的做长点或做短点以及试着把2台开关电源的相互之间的距离和角度变化一下,不要让它们平行或靠近,看看干扰有没有变化,你用2个插头分别插到插座上就没有干扰了,就说明线长的改变破坏了2个开关电源之间干扰信号的耦合条件,不知楼主以为如何?
接的地试试?
由于年代久远非线性电路组成的检波电路工作原理忘光了,但工作机制大概还能说上两句,在半导体收音机里有个“检波二极管”和一个电容组成的复合电路,它能把载波里面的音频成分提取出来,传导给低频功放电路进行放大而推动喇叭发声,这个“检波电路”,位置在音量调节电位器之前。
学习一下
恩 开关灯引起干扰,有这个经验
路过学习