烟雨南湖
积分
帖子
主题
使用道具 举报
没有高手吗? 请赐教!!!!!!!!!
先看一下 485 控制线路是否通畅, 看是否可以控制拉远,拉近, 可以控制变倍
若不能 则有可能是线路有问题 或者是球机有问题
A。现场用工程宝能控制 则是球的问题
B. 现场不能用工程宝控制 ,则是线路有问题
若能控制,则检查
A. 是否设定了自动 360度连续旋转功能, 有些球断电后会回到断电前的状态(如断电前是连续旋转)
这时得进菜单设置球机
谢谢楼上的回答 一共六个云台已经用了2年多了 最近就两个一直在自转 还有3个无图像 目前就一个还能控制。
我处理完会给大家一个交代 谢谢!!!!!!!!!!
自动转的云台断电一分钟后重启,看自检是否正常,自检后是否还在转。
如果自检正常,说明解码板控制部分没有问题。如果自检不正常或重启后还在转,控制板坏了。
大部是雷击或静电导自485芯片损坏,找个同型号的芯片替换一下即可。
正好说反了.
兄台,云台自转的话,需要看是 哪一种自转;
要不是只有水平自转?还是一个自检的过程?
如果是自检的过程的话,检查一下供电方面的问题,通常,如果供电功率在云台临界点的话,容易出现这种问题;
如果是只有水平转动的话,那基本就是云台解码板出问题了;比如,烧制的程序跑乱了额,比如解码板的榕丝烧断了等;出现这个情况,更换解码板或者解码板通过RS485升级可以解决;需要厂家提供相应的程序,而且是通过相应的板卡进行升级,相对而言比较复杂一些;
这个的话,,不好说,,云台一老转,要不就是坏了,要不就是有信号一直在给他,,QQ:1628632816
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页