[求助]UPS方案...

[复制链接]
zker3 发布于: 2009-8-4 09:31 1057 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

20台cisco2960交换机使用多大的UPS电源

求助标准的方案

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
IDC008 发表于 2009-8-4 10:01:00

买一台5K的就够了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
terrytian163 发表于 2009-8-14 11:53:00

查了一下,cisco2960的额定功率为30w,属于小型的交换机,20台的功率为20×30w=600w

理论上一台1KVA的ups足矣;保险点上个2kva的;上个5kva的有点浪费了;

以上的前提是,ups只负载这些交换机,没有其他设备

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tigeryan 发表于 2009-8-17 11:41:00

嗯 2--3KVA 有一定的预留量。

如果业主有钱 可试建议上5KVA

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jiazc 发表于 2009-8-19 10:42:00

计算公式:  负载功率÷0.8

              600÷0.8=750

理论上一台1KVA的ups足矣;

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
patrioter 发表于 2009-8-20 16:38:00
 5K的吧,看来楼主是会增容的吧~