求助关于冷冻站控制的问题...

[复制链接]
pkac10086 发布于: 2009-6-17 08:08 997 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
     冷冻站中有些控制阀门需要PID控制,具体的都是那些阀门时PID控制
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dgtgysm 发表于 2009-6-17 09:29:00
<p>冷冻站PID调节的阀门是集水器中间的压差旁通电动调节阀.</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zrsaddam 发表于 2009-6-19 21:52:00
大家好,我是新手,现在在做售前设计,有个问题,很多前辈做的点表里没有分水集水的点位控制,反而多了个叫冷冻/却水系统的点位控制,这2者一样吗?还有原理图上的温度压力监控点一般比实际配的要多上很多,是不是做售前设计的时候为省掉成本故意不做还是不需要啊?谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
浙江中控BA 发表于 2009-6-20 20:48:00
关于你要做PID的阀门,得根据现场实际阀门的性质和系统控制的要求来决定,但惟有比例性的才能做,像旁通阀,泵的进出水阀门,机组阀门等,看要求啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhbgst 发表于 2009-6-21 21:16:00
<p>关于水系统的阀门PID调节,首先要完全了解空调系统的原理,每个设备的原理(水泵、冷水机组、空调等),比如为什么要对集分水器中间的旁通调节阀进行PID控制呢?主要原因是因为冷水机组始终要保持在一个压力范围之内才能正常工作,而这个压力范围就是要总供水和总回水的压差来保持,因此要对集分水器中间的旁通调节阀进行PDI调节 来达到机组正常运行的压力范围之内。</p>