xubaoyi 发布于: 2003-9-9 23:02 526 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个问题说出来请大家出出主意:
在旧楼布线时大家经常会用到线槽,线槽之间如果接缝较大的话会影响美观(尤其是拐角),我们这里客户要求返工,不知道除了返工外大家有什么好的方法没有。
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Andy_33 发表于 2003-9-9 23:28:00
表面工夫做得不好,很难搞掂的,,施工队没什么经验吧。。。你没放线吧,,兄弟。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
blueka 发表于 2003-9-10 01:12:00
难道没有拐角和抠槽吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tujiu 发表于 2003-9-10 04:48:00
1,采用全塑线槽,不要用垃圾线槽.
2,墙上先弹线.
3,拐角处盖板不要切断,全塑的可以转90没问题.只要把折边切掉就可以.
4,找个老电工,不要找民工.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱迪电力 发表于 2003-9-10 08:53:00
这样的工程我经常做,我公司的几个施工人员是这样处理pvc拐角的:就是拼接成2个45度的底合以及盖板。这样安装的时候就没有很明显的接缝了。工具:木工锉刀、钢锯、手电钻、顶丝、裁纸刀。pvc材料也有拐角卖,但是效果不如拼接的漂亮。如果你拼接不好,为了美观,最好用拐角。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
w7780 发表于 2003-9-10 08:59:00
天哪,还要用搓刀??那如果做几栋楼的线槽要搓到什么时候啊!我的队伍对这种问题有经验的直接用剪刀剪,包括十几公分的都这样,技术不好的就只好用钢锯啦!在这里外表美是不可忽视的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
SOPHY 发表于 2003-9-10 09:38:00
如果我没弄错的话,塑料线槽应该有各种型号的阴、阳角配套的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
maky00 发表于 2003-9-10 10:19:00
我对做线槽这方面 认识几个高手.如果大家信任可以和我联系.0210---64279679
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
杨海民 发表于 2003-9-10 11:59:00
用石膏把缝补上,哈哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sailor 发表于 2003-9-10 14:12:00
简单的方法是用配套的PVC槽件。。但是成本高。
复杂的做法用钢锯切45度角,锯出来的毛刺用裁纸刀刮平,盖板不锯断,只要把转角的地方扣槽切掉就行。
我用这方法做了N个工地了,不行的话,我来帮你做呀。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shanzi 发表于 2003-9-10 15:18:00
有没有搞错,我看我们公司的施工人员只要一把刀就搞定了,还用为这个操心???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
布线王 发表于 2003-9-10 15:41:00
有这么复杂呀,做45度脚缝隙不会太大,实在有就贴上块和PVC槽颜色最相近的胶带,我一向这样处理类似问题。如果这样还不成,那直接把哪个说不行的人扔到楼下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
w7780 发表于 2003-9-12 11:08:00
楼上的把挑剔的人扔到楼下去倒是个好主意,不过贴胶带可能不太现实吧
在线槽施工中,45度角拼接是肯定有缝隙的,但只要我们的施工人员细心一点,做出来的活甲方应该还是可以接受的