施工中曾经遇到过,并且最近一些朋友也问及,云台在运行一段时间,自动转动到某个点的时候无法继续运行,非得手动运行一段才能正常。
分析一下这种现象出现的原因:
这种故障的出现,原因是多方面的。但归结起来,主要是解码器驱动能力、云台本身的质量(返回触片反弹能力)、电压等。
说说解决的思路。
在以前遇到这个问题的时候,我首先怀疑是云台质量有问题,换云台,问题并没有解决,大概好了一两天吧。从这里,可以肯定一点,那就是在这种故障中,云台本身是无辜的。
接下来,我换了解码器,也没有解决问题。
最后解决的方式,有两种。一,拆下解码器里面的电源。请注意,咱们常用的解码器,它的电源是23W的,这种解码器在南方使用很少出现问题,但在北方却经常存在这样那样的故障。把电源换成30W的,故障解决!
二,整个监控系统相关的电源,增加一个稳压器,同样解决很多包括云台间歇性故障在内的故障。
这里需要说明一点,这样的问题之所以在北方出现频率高于南方,主要是北方冬季气温实在是太低了。。。。
不好意思,陪着我家那口子说着话,敲下这些文字,但求把解决办法说出来,提供给遇到同样故障的朋友,没有深入分析。美人在侧,时不时的捣捣乱,难免心猿意马的,呵呵,谅解哈~ |