没项目经验 真可怜!如题

1、此主机为总线式控制器是否?

2、白线为信号线、红线为电源线是否?

3、若以上两点成了、既然为总线式的 那为何信号线分成了两路到前段

4、图中ds7432是什么?传说中的地址模块?还是前段的接线端子?为何直接ds7432上的那”1、N和N、4"端子?分别代表什么?

5、若系统为总线式的 怎么系统还自带了八个防区?怎么解释!

 

那位可否帮其解释下!我坚信在帮其别人的同时也是在巩固自己的知识!谢谢


[此贴子已经被作者于2010-7-21 10:24:22编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wdxxs4291116 发表于 2010-7-21 11:14:00
问题过于简单?没人解释?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wdxxs4291116 发表于 2010-7-21 12:25:00
以下是引用szwlx888在2010-7-21 12:09:00的发言:

1,正确,是总线式报警系统。

2,正确。

3,总线不代表只有一路。图中的DS7436是双总线驱动模块,就是可以有两路总线输出,当然你可以只出一路。出两路有时是为了更方便的布线。

4,DS7432是8防区地址模块,12345.。。。。是接线端,N是公共端。

5,一般的大型总线系统都会自带8个分线式防区,这不用解释,存在即合理!

谢谢!这个算是大型的报警主机?系统会自动识别接在总线上的每一八防区模块上的每一防区?那请问一般小型的是什么个形式的?单纯的分线式的?

[此贴子已经被作者于2010-7-21 12:27:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
淡蓝的忧郁 发表于 2010-7-21 17:25:00
楼上的问题确实过于基础,建议先到论坛中泡一泡,并参考一下各品牌具有代表性的几款主机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wdxxs4291116 发表于 2010-7-21 18:06:00
以下是引用淡蓝的忧郁在2010-7-21 17:25:00的发言:
楼上的问题确实过于基础,建议先到论坛中泡一泡,并参考一下各品牌具有代表性的几款主机。

惭愧!正在学习中! 主要是因为没接触到过设备 及项目 所有 脑子一片空白!

         现在关键是不知道市面上常用的一般小型的是那些主机,大型的是那些主机!

各自的扩展方式有那些!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
啊硕 发表于 2010-7-21 23:13:00
支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hongcl 发表于 2010-7-22 08:46:00

看来要开一个安防学识专题

 

其实在论坛上泡一泡,多看一些贴子,这些问题都不是问题了