[求助]变频水泵对射频信号有干扰的解决办法...

[复制链接]
yuwengdli 发布于: 2009-3-9 22:57 477 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如题

干扰器已经换了若干

仍旧没有解决

知情者请详细说明,感激不尽

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2009-3-10 09:40:00

现场在什么地方?这种干扰分两种情况:

1、变频器干扰了电源(或零线、地线)

解决方法:使用大一点的开关电源,尽量缩短12v电源线摄像机的距离,有条件的话可以在开关电源12v上并连一个2200或3300/25v的电解电容。如果干扰了零线或地线,则需要则需要使用隔离型抗干扰器解决。

2、变频功率电缆感应了视频线

解决的方法:尽量拉开功率电缆与视频线之间距离。尽量不要并行走线,如果不行可以加移频(高频调制)型抗干扰器。