baihegongyuan 发布于: 2009-2-27 22:37 536 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

要求主机可以对每个防区单独布防撤防,能不能做到?不能做到就还用238;加什么设备可以实现灯光联动

安装室内距地面高度分别是0.5米,1.2米,1.9,考虑三光束红外对射,这样设计合理吗?

还有没有更好的解决方法,请赐教。时间紧,限制在明后2天,请朋友们赐教

 

方案可以发到nydwy75@126.com

[此贴子已经被作者于2009-3-13 11:32:07编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
nana8241 发表于 2009-2-27 22:56:00
一个继电器就能上线灯光联动了,238系列主机基本的功能都有了,如果距离不远,可以考虑用四光束的电子护栏,比三光束的对射防御范围还广。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
brandy514 发表于 2009-2-28 10:18:00

一定要用对射吗!我建议采用被动红外探测器~!单个防区布撤防的主机没有用过,除非是将防区分到分区,这样对分区布防即可实现你要的功能~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
baihegongyuan 发表于 2009-2-28 10:22:00
楼上的朋友,没有可以单独布防撤防的报警主机吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
不流浪的招财猫 发表于 2009-3-1 18:34:00

建议你用下VIVOTEK的网络摄像机q460176088

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-3-1 18:52:00

现在的不少报警产品都能够满足楼主的“灯光联动,防区单独撤布防”要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
狂风vida 发表于 2009-3-1 19:24:00
 三对对射,每对分在一个区不就可以了吗。就是分区布撤防。不过主机就要选用大型的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Alarm110 发表于 2009-3-3 01:37:00

用光栅不是更好,为什么每个防区单独布防呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hnkonlan 发表于 2009-3-4 16:32:00
单独布撤防完全可以,598076998
回复 支持 反对