摄象机画面干扰怎么办...

[复制链接]
banjianbin 发布于: 2009-3-9 21:12 963 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一小区室外摄象机。  索尼非日夜转换 ,    布线距离300米左右 !   刚装上去的时候画面是没有干扰的 !  运行若干天后,  画面模糊调整的时候出现干扰 ,  怀疑视频线破,更换之,没反应,又怀疑是电源线问题 (集中供电),于是现场供电(现场用开关电源供的,条件很好了),画面依然干扰,接线绝对没问题,包括头子,一点问题没有,另外摄象机也没有问题,头疼死, 请大家帮帮忙,感激不尽!!!
回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
comcom123 发表于 2009-3-9 21:47:00
我也不太懂,你看一下加个抗干扰的下去还会不会出现这种情况?如果问题解决了就跟大伙说一下原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
w33zi 发表于 2009-3-9 23:34:00
把头换了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xyj00100 发表于 2009-3-10 08:58:00

1、把摄象机拿到机房直接接在监视器上试

2、换个好的摄象机在拿到这个有干扰的点试

3、查接地有没有做好

4、重做视频头

5、在实在没办法的情况下,加抗干扰器试吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
小鹏 发表于 2009-3-10 09:04:00

你看一下阻抗是多少,不行末端加一个电阻。当然和加高干扰器的原理相同的,祝你好运!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hehecm 发表于 2009-3-10 09:21:00

学习,长见识

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shbwei204 发表于 2009-3-10 09:25:00
以下是引用xyj00100在2009-3-10 8:58:00的发言:

1、把摄象机拿到机房直接接在监视器上试

2、换个好的摄象机在拿到这个有干扰的点试

3、查接地有没有做好

4、重做视频头

5、在实在没办法的情况下,加抗干扰器试吧

支持4楼,先用排除法找出故障所在,自然就好解决了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
banjianbin 发表于 2009-3-12 07:54:00
我很感动!   大家 如此热心 !    正如四楼所说:    我 都一一查过    , 现在故障依然 ,  项目经理不肯加抗干扰器 ,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
windge 发表于 2009-3-12 08:21:00
我也遇到一样的情况。也没有解决,如果解决了告诉我一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2009-3-12 09:50:00

1)把这一路视频线从主机上拿下来,送给一台独立监视器观察,如何?

2)如果还有干扰,再到前端用独立监视器检查摄像机输出,如何?

判断问题在哪里?

摄像机是否安装在金属立柱上没有绝缘好?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
李松贵 发表于 2009-3-12 11:02:00
图像有分路没有?信号衰减也会有同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lomen105 发表于 2009-3-12 12:39:00
以下是引用eie1992在2009-3-12 9:50:00的发言:

1)把这一路视频线从主机上拿下来,送给一台独立监视器观察,如何?

2)如果还有干扰,再到前端用独立监视器检查摄像机输出,如何?

判断问题在哪里?

摄像机是否安装在金属立柱上没有绝缘好?

终极杀招。更换摄像机,现场监视器看,有干扰就骂死甲方、什么破地方啊,居然有干扰

 

另外,300M你用的什么线?75-5?

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
win0715 发表于 2009-3-12 12:43:00
可以用抗干扰器试下,但不一定百分百能解决,如需要我可借一个抗干扰器你试下。如可以解决这问题那你就给我钱吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
liurunyu 发表于 2009-3-12 15:00:00

我想.我们可能都把问题复杂化了.有时候,这问题就是线路跟电源问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
liwei413 发表于 2009-3-12 16:07:00
以下是引用lomen105在2009-3-12 12:39:00的发言:

终极杀招。更换摄像机,现场监视器看,有干扰就骂死甲方、什么破地方啊,居然有干扰

 

另外,300M你用的什么线?75-5?

 

 

支持他说的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
szsky123 发表于 2009-3-12 18:15:00

付近有没有大电流的电器或空调之类的设置,有的话能关的先关了再看看图像。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
nl417 发表于 2009-3-13 10:37:00
xuexi
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
学会飞翔 发表于 2009-3-13 11:27:00
抗干扰器哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
ccc506 发表于 2009-3-13 11:57:00

抗干扰器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
eie1992 发表于 2009-3-13 12:11:00

如果是设备故障或系统设计缺陷引起的,只能用现场排除故障的办法解决。

抗干扰器不能代替排除故障和改善设计缺陷。