dutao1982
积分
帖子
主题
各位高手,小弟最近接了一个机房装修的工程,有几个很菜的问题,请教一下大家.
1.电线能用PVC穿线管吗
2.新风机怎么安装,一般装在什么位置,还有什么其他附件.
3.电线和网线是否可以用同一根PVC管,一般是铺设在天花上还是地板下
4.如果大楼有避雷针,配电箱里是否有必要再安装电源避雷器,如果有必要,安装哪几级避雷器.如果大楼没有避雷针,是否加装避雷器,安装哪几级.
如果还有什么没有想到的地方,请各位补充一下, 能有图就更好了,谢谢大家了.
我的邮箱:dutao82@hotmail.com
使用道具 举报
1、可以用PVC穿线管,但是建议用金属管。
2、风口在静电地板上,有做静电地板的话。具体附件我不是很清楚,肯定有新风机、风管、支架、阀、风口的。
3、不可以。布放哪里要看具体情况的。一般走地下多点的。
4、机房避雷肯定要做的。几级我不知道。不好意思。
新风机一般放在空调机房.
1.电线能用PVC穿线管吗(可以)
2.新风机怎么安装,一般装在什么位置,还有什么其他附件.(不知道)
3.电线和网线是否可以用同一根PVC管,一般是铺设在天花上还是地板下(绝对不可以,线路铺设上下都可以)
4.如果大楼有避雷针,配电箱里是否有必要再安装电源避雷器,如果有必要,安装哪几级避雷器.如果大楼没有避雷针,是否加装避雷器,安装哪几级.(配电箱需要做防雷.UPS前做,如果有条件插座用防浪涌插座更好)
电线最好用金属管,机房内强弱电线路都最好用金属管。
新风机安装在主要看你空调是什么空调,采用什么方式。上送风还是下送风,
电线和网线不能走一个管道,会出现干扰。
防雷装置是一定要安装的,具体几级别,看你预算,
2.新风机怎么安装,一般装在什么位置,还有什么其他附件.答:一般在接近换气室附近.
3.电线和网线是否可以用同一根PVC管,一般是铺设在天花上还是地板下 答:理论上是不可以的.实际情况来决定的.
4.如果大楼有避雷针,配电箱里是否有必要再安装电源避雷器,如果有必要,安装哪几级避雷器.如果大楼没有避雷针,是否加装避雷器,安装哪几级. 答:必须安装.等级由实际情况来定.
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页