张伟强
积分
帖子
主题
使用道具 举报
为什么不用16防区的主机呢?现在你只能把那三对对射串联啊
还要考虑供电问题
信号传输问题
而且这样以后出问题排查也比较艰难
哎
麻烦才开始
要怎么串联才可以啊
报警探头或对射串接是可以的:在探头前还是一个探头一根四芯或六线接到主机中,主机一端每个防区是由两个端口组成NC和C,将第一个探头的NC端接在主机的NC端口,然后将第一个探头的C端和第二个探头的NC端串接,第二个探头的C再和第三个探头的NC联接,以此内推,最后一个探头的C在接入主机的C端,N个对射也成了一个防区,这不知道在实际工程中有没有防盗的意义?
用总线式的!博世\霍尼伟尔都有
还是换个主机吧 又不要多少钱
唉!!你的烦恼才刚刚开始
接线只有几对对射串联喽!看看你的主机能不能接防区扩展模块。跟供货商说一下,加几路模块,换个16防区的主机也没多少钱。或者你调整对射的数量。
这样不如干脆用16防区主机,串来串去多不方便,报警时又不便于识别具体方位,用总线16防区主机既方便成本又低。
还是用总线系统简便 !
哈哈 祝您好运哦!
该省的要省 不该省的千万别省 否则你的麻烦大了
LZ现在的问题是已经有八防区的主机了,,可能线已经拉好了,,换主机也没有必要,
现在你只要学习好,如果串联就好了,
串联很简单,5楼6楼都说的很清楚,,
不过,你应该还有问题的,,就是电源解决的问题,,如果全部对射放在主机上供电,这就不行,
那当然,串联本身就这样,那如果主机装好不能换就只能这样了,没有更好的方法,8防区的主机不管是哪个高手估计也做不出一对对射一个防区吧!
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页